本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:11 编辑 求教柱边的20cm门垛怎么植筋,我这边南京地区门两边必须植筋,构造柱是3m设一个,还有门高是2.3m,圈梁是3.8m,这个门边的构造柱需要连到圈梁吗! 如图墙体怎么设置构造柱和圈梁,柱边怎么植筋,墙体是240的,加气块240*200*600的,构造柱要求3m一个,层高7.6m,顺便问下斜屋面屋面浇筑加固化剂是个什么东西,固化剂是怎么加的,直接加在混凝土里还是浇筑好,初凝的时候用?求各位专业人士解答,小弟感激不尽!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:11 编辑

求教柱边的20cm门垛怎么植筋,我这边南京地区门两边必须植筋,构造柱是3m设一个,还有门高是2.3m,圈梁是3.8m,这个门边的构造柱需要连到圈梁吗!123.png


如图墙体怎么设置构造柱和圈梁,柱边怎么植筋,墙体是240的,加气块240*200*600的,构造柱要求3m一个,层高7.6m,顺便问下斜屋面屋面浇筑加固化剂是个什么东西,固化剂是怎么加的,直接加在混凝土里还是浇筑好,初凝的时候用?求各位专业人士解答,小弟感激不尽!




123.png

免费打赏
xws305869573
2014年06月26日 00:43:19
2楼
门洞左侧设置一个构造柱,左边框架柱起往右至门洞构造柱中间位置设置一个构造柱。门洞右侧由于间距只有200mm,无法设置构造柱,只能设置抱框住,采用两根8mm的钢筋下植入楼板,上植入门洞过梁内。两根钢筋间须有拉筋,并与右侧框架柱可靠拉结。详细施工方法请参考06G309,或者按图纸设技指定图集进行选择。
回复
无间道
2014年06月26日 07:20:24
3楼
构造柱必须与圈梁连接,否则就不起作用了。
回复
甲方施工员
2014年06月26日 08:36:34
4楼
门做一个混凝土抱框,柱边就不做构造柱,3米间距做构造柱与圈梁连接
回复
缥缈上峰
2014年06月26日 13:24:12
6楼
个人认为:1.原则上框架结构门口两侧均需要抱框柱,尤其是不小于2100宽度的门窗洞口,抱框柱有详细图集施工要求,至于靠近框架柱的小跺只有甩筋或者植筋,植筋由专业施工人员操作,间距要求同填充墙体分布筋间距。
2.构造柱上下端必须要同圈梁有可靠连接。
以上仅表示个人意见,如有不妥还望指出
回复
powerjaw
2014年06月26日 13:58:48
7楼
300以内的砌体 一律改现浇
回复

相关推荐