请教直流系统中如果要合闸馈线回路系统就一定要带硅链吗?谢谢
pagonxy
pagonxy Lv.2
2014年06月25日 10:44:50
只看楼主

本帖最后由 pagonxy 于 2014-6-25 10:48 编辑 请教直流系统中如果要合闸馈线回路系统就一定要带硅链吗?谢谢 有一套直流系统方案已做好,无硅链无合闸馈线。现在用户又要求带合闸馈线,我怎么改呢? 设计初学者,请大家多多指教,谢谢

本帖最后由 pagonxy 于 2014-6-25 10:48 编辑

请教直流系统中如果要合闸馈线回路系统就一定要带硅链吗?谢谢

有一套直流系统方案已做好,无硅链无合闸馈线。现在用户又要求带合闸馈线,我怎么改呢?

设计初学者,请大家多多指教,谢谢
免费打赏
qian_xiaodong
2014年06月27日 14:28:25
2楼
这个具体看直流方案,要不要硅链,具体看用多少节数的蓄电池。要不要硅链,还要看所在地区使用喜好,一般大容量的不用硅链。比如,DC220V系统,2V电池共108节电池的话,就要用35V的硅链。用104节电池的话,硅链就可以省了。硅链省的话,对下面负载的耐压要求较高,因为电压高点,容易烧设备。110V的除半就好。
回复
qian_xiaodong
2014年06月27日 14:30:30
3楼
说错了,合闸母线是不经过硅链降压的,我上面说的是控母电压
回复
qian_xiaodong
2014年06月27日 14:31:27
4楼
其实合闸母线的电压,就和蓄电池浮充电压差不多
回复
aalove88
2014年06月30日 09:44:13
5楼
非常感谢,学习了。