普通钢结构厂房独立基础短柱配筋问题。
zhangzheshang
2014年06月24日 20:42:07
来自于3D3S
只看楼主

关于独立基础短柱配筋的问题,《基础设计规范》里只说明了杯口基础的构造配筋的问题,而没讲独立基础的构造配筋问题。我们一般也是按杯口基础短术柱的构造配筋配的。但我感觉不对。《砼结构设计规范》里也讲了最小配筋率不小于0.6%,单边不小于0.2%。3D3S软件我看了下独立基础的计算书好像满足0.2%就可以了。现在不知道在哪个配筋才是正确的了,望各位高手解惑。

2014年07月04日 23:27:53
2楼
单边0.2%,全截面0.6%,与混凝土规范是一致的。
回复
千里
2014年07月25日 08:22:51
3楼
按照《砼结构设计规范》走是对的。
回复