为什么有的母线联络线之间会设置两个断路器呢?求哪位好心告诉一下,谢谢。
为什么有的母线联络线之间会设置两个断路器呢?求哪位好心告诉一下,谢谢。
2楼
应该是有备用的变压器进线?或者实现配电柜分段通断?我也不确定,直供参考...
回复
3楼
偶没见过母联上有二个断路器,除非是烧钱?
回复
4楼
是三进线俩母联还是啥的?
回复
5楼
是不是看错了,一个断路器柜加一个隔离柜?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-6-24 13:10 偶没见过母联上有二个断路器,除非是烧钱?会不会是因为两段母线之间间隔比较远,为防止母线联络线发生什么意外情况,所以在两侧各设一个断路器?
回复
7楼
zhang243608 发表于 2014-6-25 17:46 是不是看错了,一个断路器柜加一个隔离柜?我也觉得是这样子呗
回复
8楼
肯定是一个是联络用断路器,一个是隔离用隔离开关。只是隔离开关长得像断路器
回复
9楼
GB 50053-201320kV及以下变电所设计规范:
3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时,应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护电器时,断路器的两侧均应装设隔离电器。
回复
10楼
wuyaolong01 发表于 2016-11-8 11:18 GB 50053-201320kV及以下变电所设计规范:3.2.6 两个配电所之间的联络线,应在供电侧装设断路器,另一侧 …也有个疑问,这个联络母线多长才用两端加断路器?如果是配电室内隔一堵墙,将两段母线分开,这情况下就不用两端加断路器了吧。
回复