柔性铸铁管卡箍断裂问题分析
骆驼之旅
2014年06月23日 13:48:57
只看楼主

在百可集团阳光山水项目的安装中,其第五层商业至地下负一层车库的污水、废水排水全部由螺旋PVC变更为柔性铸铁管,采用卡箍连接(注:卡箍采用不锈钢卡箍,W型卡箍)。 我是在9月份开始接手该项目现场管理及水电设计工作后,在一周的现场查勘中,发现大量卡箍断裂、密封不严漏水等问题,经现场勘察及走访的结果,初步分析原因如下: 1、安装工艺、工法的问题。 该项安装时正处于头一年夏天最热的7、8月份,当时重庆市的气温很高(达40摄氏度),而不锈钢材质和柔性铸铁的收缩性不一致,在安装时施工人员、技术人员未考虑该问题,直接按照常规安装,一次性将卡箍压紧。结果在试水时发现部分接口位置漏水,就采取极端的压紧卡箍的方式,造成在热膨胀最大时将卡箍压的过紧,到了10月份气温下降(正好遇上今年9月份连续雨季,气温下降较大),不锈钢卡箍收缩超过极限是造成断裂的原因之一。

在百可集团阳光山水项目的安装中,其第五层商业至地下负一层车库的污水、废水排水全部由螺旋PVC变更为柔性铸铁管,采用卡箍连接(注:卡箍采用不锈钢卡箍,W型卡箍)。
我是在9月份开始接手该项目现场管理及水电设计工作后,在一周的现场查勘中,发现大量卡箍断裂、密封不严漏水等问题,经现场勘察及走访的结果,初步分析原因如下:
1、安装工艺、工法的问题。
该项安装时正处于头一年夏天最热的7、8月份,当时重庆市的气温很高(达40摄氏度),而不锈钢材质和柔性铸铁的收缩性不一致,在安装时施工人员、技术人员未考虑该问题,直接按照常规安装,一次性将卡箍压紧。结果在试水时发现部分接口位置漏水,就采取极端的压紧卡箍的方式,造成在热膨胀最大时将卡箍压的过紧,到了10月份气温下降(正好遇上今年9月份连续雨季,气温下降较大),不锈钢卡箍收缩超过极限是造成断裂的原因之一。
2、卡箍材料强度不合格
我检查过好几个断裂的卡箍,发现每个断裂位置并非是卡箍条和卡箍连接的铆合孔位置,而是随机的。在随后的实验中,该部分卡箍(有断裂现象的卡箍)强度不如未断裂卡箍的强度好。也就是说,该部分卡箍的质量本身就有问题,很可能不是由柔性铸铁管生产厂家指定或者提供的配套产品(由于原材料进场报验验收人员无法提供可靠的数据,该项是根据后期实验作出的判断)。
3、卡箍密封材料不合格
在对所有拆装的不锈钢卡箍的密封件进行实验时,发现部分密封件根本不能进行可靠密封,需要对卡箍施加很大压力后,强行将密封件附着在柔性铸铁管道上才能勉强进行密封。但是实验数天后,已经密封的密封件仍旧发生渗漏现象(当然,密封件不能和柔性铸铁管可靠结合密封,也有可能是管道不合格),说明密封件和管道至少是不匹配的。
4、柔性铸铁管不合格
对实验后期,密封性能不好的卡箍进行了检查外,还对柔性铸铁管道进行了检查,发现有部分管道的外圆不规则,甚至有部分的表面有纵向纹路,在密封件压实了管道外壁后,液体通过纹路渗漏。
综合以上因素,对于该批卡箍、管道全部采取更换方式,并在施工过程中加强监管,对于卡箍压紧时采取逐步压紧方式,对1700多个卡箍(从DN100~DN200)全部更换,进行试水后,至今未发现渗漏现象。
免费打赏
骆驼之旅
2014年06月23日 13:52:50
2楼
当时10年,重庆地区W型不锈钢卡箍还用的没有现在这么普遍。因为出了问题,很多人说是设计的问题,不应该选择W型不锈钢卡箍,说在重庆地区不太适合等等。当时接手设计管理和现场管理,为了找出真正的原因,并解决现实问题,我在现场蹲了两天,对每一层的问题卡箍都检查过,并拆下来分析。后来证明不是设计的问题,是施工和材料本身的问题。
回复

相关推荐