摩擦端承桩施工过程中,混凝土试块如何留置?
子夜
子夜 Lv.12
2014年06月21日 14:08:12
来自于地基基础
只看楼主

前几天去天津验收基础,五六层的框架结构,基础采用的摩擦端承桩加承台,桩径500mm,桩长30~40m桩基公司说每根桩才五六方混凝土,他们一直都按每个台班50方留置一组的,验收时,质监站要求每根桩至少要留置一组,现在质监站给卡了,验收未通过。这个混凝土试块到底要如何留置?

前几天去天津验收基础,五六层的框架结构,基础采用的摩擦端承桩加承台,桩径500mm,桩长30~40m

桩基公司说每根桩才五六方混凝土,他们一直都按每个台班50方留置一组的,验收时,质监站要求每根桩至少要留置一组,

现在质监站给卡了,验收未通过。

这个混凝土试块到底要如何留置?
免费打赏
conquerlk
2014年07月02日 09:38:27
12楼
应该每桩至少检查一组的
回复
子夜
2014年07月02日 17:33:49
13楼
JCJ 94-2008 建筑桩基技术规范6.2.7 P86页

直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;
直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;

回复
子夜
2014年07月02日 17:44:01
14楼
GB50202—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》5.1.4规定 P21页

每浇筑50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
回复
富强168
2014年07月03日 16:47:17
15楼
应该按照要求留置呀
回复
wgsych
2014年07月05日 11:48:53
16楼
共同学些下
回复
起名想两宿
2014年07月07日 08:49:41
17楼
每桩至少一组,规范规定
回复

相关推荐

APP内打开