断路器与接触器有何不同
whtaihao
whtaihao Lv.5
2014年06月20日 10:51:01
来自于断路器
只看楼主

断路器是起保护作用的 , 过热就断掉了 , 就是保险丝的意思 . 接触器是利用线圈来控制电路的通断 , 接触器通电后 , 常开的就闭上了 , 长闭的打开 , 这样来控制。 断路器主要做保护,但不是过热就断掉了 , 它的保护目前比较常用的是三段保护 , 既过载保护、短路短延时、短路长延时 . 还有一些欠压、过压等保护功能 . 具体视品牌、型号而定

断路器是起保护作用的 , 过热就断掉了 , 就是保险丝的意思 . 接触器是利用线圈来控制电路的通断 , 接触器通电后 , 常开的就闭上了 , 长闭的打开 , 这样来控制。
断路器主要做保护,但不是过热就断掉了 , 它的保护目前比较常用的是三段保护 , 既过载保护、短路短延时、短路长延时 . 还有一些欠压、过压等保护功能 . 具体视品牌、型号而定 . 它的分合闸可以手动也可电动 . 安装方式有固定式、抽屉式等三种方式 . 根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器 . 根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合 . 和保险丝还是有很大区别的 .
接触器主要做产业控制用 , 一般负载以电机居多 , 当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用 . 在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的 . 根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器 . 根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器 , 它的主要附件为辅助触点 .

免费打赏
beida_energy
2014年06月21日 17:45:49
2楼
断路器是保护原件,不是开关,违背了它运行条件,比如过载、过电流、漏电啦,就跳啦,而且是自动的,且不以人的意志而转移的。
而接触器就是一个忠实的执行器,不管短路与否,只要下了指令,就会接通,烧坏为止。没有任何过电流的保护功能,只有电压保护功能,即在电压很低的时候,比如低于75%以下时,线圈释放,从而切断负载的电源。而一般断路器却没有电压保护功能,除非你选择了这个功能。
回复
一指慢
2014年06月21日 23:09:58
3楼
“接触器主要做产业控制用”
它为何能控制产业???
回复
beida_energy
2014年06月22日 10:08:13
4楼
一指慢 发表于 2014-6-21 23:09 “接触器主要做产业控制用”它为何能控制产业???你得理解为控制产业中的一部分后的一部分呗!笑谈!逗个乐!
回复
ysh0592
2014年06月22日 14:21:31
5楼
beida_energy 发表于 2014-6-21 17:45 断路器是保护原件,不是开关,违背了它运行条件,比如过载、过电流、漏电啦,就跳啦,而且是自动的,且不以 …说的到位啊 才华
回复
qq_1403177685167
2014年06月22日 14:47:31
6楼
“断路器是保护原件,不是开关,违背了它运行条件,比如过载、过电流、漏电啦,就跳啦,而且是自动的,且不以人的意志而转移的。
而接触器就是一个忠实的执行器,不管短路与否,只要下了指令,就会接通,烧坏为止。”
讲的很到位,学习了。
回复
beida_energy
2014年06月22日 14:51:18
7楼
攻城师110188 发表于 2014-6-22 14:47 “断路器是保护原件,不是开关,违背了它运行条件,比如过载、过电流、漏电啦,就跳啦,而且是自动的,且不 …谢谢!你客气啦!
回复
zsphn6666
2014年07月14日 10:01:36
8楼
不论是断路器还是接触器加上保护装置都分断故障电流,同一电压等级的断路器要比接触器出头开距大,灭弧能力强,一般接触器为了分断短路电流一般加熔断器保护。
回复
zsphn6666
2014年07月28日 14:04:22
9楼
6KV以上不论断路器还是接触器都需要加继电保护装置,一般接触器还加熔断器保护。
回复
qq2912950353
2014年08月09日 14:15:08
10楼
beida_energy 发表于 2014-6-21 17:45 断路器是保护原件,不是开关,违背了它运行条件,比如过载、过电流、漏电啦,就跳啦,而且是自动的,且不以 …学习了,O(∩_∩)O谢谢
回复
jsrmdq
2014年08月11日 13:22:15
11楼
学习学习、
回复