本内容适合于 10kV 以下 ( 含 10kV) 的变配电站 ( 室 ) 。 1) 危险点概述 在工业企业中,变配电站是工厂的心脏。在机械工厂中,如果电力供应不正常,不仅使整个生产活动不能正常进行,有时还会因突然断电而发生火灾事故。如果变配电系统中继电器和自动装置不能起到预定的保护作用,造成高压断路器在短路事故中不动作,出现越级跳动闸,将会影响上一级或更大范围的供电系统停电,还可能会给整个企业带来毁灭性的灾害。
本内容适合于
10kV
以下
(
含
10kV)
的变配电站
(
室
)
。
1) 危险点概述
在工业企业中,变配电站是工厂的心脏。在机械工厂中,如果电力供应不正常,不仅使整个生产活动不能正常进行,有时还会因突然断电而发生火灾事故。如果变配电系统中继电器和自动装置不能起到预定的保护作用,造成高压断路器在短路事故中不动作,出现越级跳动闸,将会影响上一级或更大范围的供电系统停电,还可能会给整个企业带来毁灭性的灾害。
2) 安全技术管理要求
(1) 有关变配电站的技术资料、试验报告及测试数据完整:
①企业厂区高压供电系统图,高压、低压电力配电图及继电保护控制图。
②厂区的供电系统平面布置图。图中注明变配电站位置、架空线路及地下电缆的走向坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式。
③高低压配电室、变压器室、电容器室的平面布置,设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计,设备安装图。
④降压站、中央变电所、高压配电室及各分变电室的接地网络和接地体设计施工的地下隐避资料。
⑤具有变配电站及发电站中主要电气设备的使用说明书、产品合格证,日常检修和技术资料以及运行记录。
⑥主要电气设备设施和安全用具及防护用品,本周期的预防性电气试验报告和测试数据 ( 包括:绝缘强度、继电保护、.接地电阻等项目 ) 。
(2) 变配电站环境:
①变配电站与其他建筑物间消防通道应畅通无阻。
②与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距。
③变配电站地势不应低洼,无漏雨,防止雨后积水。
④应设置 100 %变压器油量的贮油池或排油设施。
⑤变电配电间门的开向:变配电所门应向外开;高低压配电室之间的门应向低压侧开;相邻配电室的门应双向开。
⑥门窗及孔洞应设置网孔小于 10mm × 10mm 的金属网,防止小动物窜入。通向变电所外部开启的窗,及自然通风、机械通风孔洞,也包括架空线路、电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管都应用金属网或建筑材料封闭,重点应放在高压侧。
(3) 变压器:
①油标油位指示清晰,油色透明无杂质,变压器各部位不渗漏,变压器油有定期检验、试验报告。
②变压器运行温度低于 85 ℃。
③绝缘和接地故障保护完好可靠,有完整的检测资料。
④瓷瓶、套管清洁,无裂纹、无放电痕迹。
⑤变压器运行过程中无异常响声或放电声。变压器在正常运行时会发出轻微的有规律的“嗡嗡”声。如果发现声音不平稳、无规律或异常“劈啪”放电声,应判定变压器内发生不正常情况。
⑥使用规定的警示标志和遮栏。变压器室或车间及露天变压器安装地点附近应设置标明变压器室编号或名称、电压等级的标牌,并挂有国家电力统一标准的明显醒目的警示标志,如“高压危险”等,以提醒职工对要害部位的注意。为防止工作人员触碰或过分接近带电体,保证检修或运行的安全距离,应加设遮栏、护板、箱闸,其安全距离应符合 GB 50053 — 1994 《 10kV 及以下变电所设计规范》规定要求。其遮栏高度不低于 1 . 7m ,固定遮栏网孔不应大于 40mm × 40mm 。对于移动遮栏,建议选用非金属材料,其安全距离不变。
(4) 配电间及电容器间:
a 所有的瓷瓶、套管、绝缘质应清洁无裂纹。
b 所有的母线应整齐、清洁,接点接触良好,相序色标明显,连接可靠且无过热现象。
c 各类电缆及高压架空线路敷设符合安装规程,电缆头处表面清洁,无漏油,接地 ( 接零 ) 可靠。
d 断路器应为国家许可生产厂的合格产品,有定期维修试验记录;油开关油位正常,油色透明无杂质,无漏油、渗油现象。
e 操动机构应为国家许可生产厂的合格产品,有定期检修记录;操纵灵活,联锁可靠,脱扣保护合理。多电源供电或自有发电必须加装联锁保护装置。
f 所有的空气开关灭弧罩应完好,灭弧罩齐全有效,触头平整,接触良好。
g 电力容器外壳无膨胀、无漏油现象。电容器应有保护装置。电容器室应通风良好。
h 接地保护可靠,并有定期试验记录。
这里的接地包括两项内容:第一,变电所本身必须有一个完整的接地系统,可靠的接地体,焊接牢固的接地网和便于测量接地体电阻值的连接点。其接地电阻应符合不同用途、不同电压的电气设备接地要求的最小值。第二,高低压配电室内的各种设备、设施所有应接地部位必须与接地系统可靠地连接,并提供接地系统图及地下隐避工程技术资料,电力部门定期检测报告。
i 应有规定的警示标志及工作操作标志:变电所、配电室内外要有提示要害部位带电危险的警示标志,如“变配电站,闲人免进”、“止步高压危险”、“禁止攀登,高压危险”等标志;电力设备操作手柄或机构上操作提示标志,如“禁止合闸,有人工作”、“已接地”等提示标志等;电力设备上表明已送电或已带电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信号装置。
j 各种安全用具应完好可靠,有定期检测资料并存放合理。
k 变配电间内的各种通道符合安全要求。如高压配电室各种通道最小宽度;低压配电屏前、后通道最小宽度;变压器室墙壁和的最小间距,应符合 GB 50053 — 1994 《 10kV 及以下变电所设计规范》中有关条款的规定。
在同一配电室内单列布置高、低压开关柜,顶部有裸露带电导体时,两者之间间距不应小于 2m 。
高压配电装置长度大于 6m ,其柜 ( 屏 ) 和通道应设 2 个出口。低压配电装置 2 个出口间的距离超过 15 m 时,尚应增加出口。
当电源从柜 ( 屏 ) 后进线,需在柜 ( 屏 ) 正背后墙上分设隔离开关及手动机构时,柜 ( 屏 ) 后通道净宽应不小于 1 . 5 m 。
1) 危险点概述
