关于溴化锂机组蒸发器液位问题
d210281
d210281 Lv.3
2014年06月18日 14:58:57
来自于制冷技术
只看楼主

客观条件再生器温度只能升到70度,要求是85度左右,冷水进出口温差2度,在现有情况下蒸发器液位始终很高,下不去。求大神为我解答一下什么原因,有办法解决吗

客观条件再生器温度只能升到70度,要求是85度左右,冷水进出口温差2度,在现有情况下蒸发器液位始终很高,下不去。求大神为我解答一下什么原因,有办法解决吗
免费打赏
zhu1226063503
2014年06月18日 20:13:57
2楼
1高发温度低 导致浓溶液浓度低 吸水能力较差,所以水多。
2机组异辛醇是不是缺少,缺少应补充。会增加吸水,同样增加制冷量。
3机组水多 应抽出来。
差不多就以上三种情况。
回复
d210281
2014年06月19日 06:41:28
3楼


那应该是第一种情况,因为是新机组,水是标配的,异辛醇也加了,谢谢!
回复
linianl
2014年06月24日 20:46:03
4楼
检查机组真空,旁通冷剂水