2楼
负荷开关可带负荷操作,而隔离开关则不能,这就决定了各自的位置
回复
3楼
两者的位置根据需要而定,好象没什么固定位置吧
回复
4楼
隔离开关通常在负荷开关前面
回复
5楼
有了负荷开关还需要隔离开关嘛??????
回复
6楼
高压负荷开关有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。
但不能断开断路电流。。在使用时必须与熔断器串联使用。
回复
7楼
负荷开关常单独使用或与熔断器配合使用,隔离开关常和断路器配合使用组成固定柜的方案。
回复
8楼
补充一点,隔离开关一般仅起隔离电压的作用,不承担通断负荷电流或切断短路电流的作用,主要是为了检修的考虑,故一般装在负荷开关或断路器的前面;而负荷开关虽然不能切断短路电流,但能通断负荷电流,价钱比断路器便宜,一般与熔断器配合使用.
回复
9楼
同意!隔离开关由断路器断负荷,再分断,使电器有明显的分断点。
回复
10楼
高诉你一个先进的吧:瞬间可以把隔离开关转变为负荷开关:http://www.joslynhivoltage.com.cn/catHVI.asp
美国乔世林高压公司独家产品。
回复
11楼
隔离开关是为了检修时提供一个明显断开点而设的,可以在断路器或负荷开关前后装设.
回复