本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 编辑 现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 编辑
现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:
1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。
2、四角和侧面共6条专用引下线。
3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。
另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
22楼
dqzj1999 发表于 2014-6-21 22:15 这么简单的问题,我告诉你把。你把扁钢在距地面2米的地方埋在墙内,然后做上接地的标志。做四个接地极挖四个 …谢谢你的建议。你的意见是引下线在距地2米处入墙保护,每引下线接4个垂直接地极?或是所在引下线在距地两米处环接后引到一处共用4个垂直接地极?
回复
23楼
很多朋友建议用建筑物内筋作引下线和基础作接地极。问题是这座大楼应有二、三十年的时间了,不知当时的内筋连接情况如何,如何检测其何靠性?
回复
24楼
fitman 发表于 2014-6-21 22:31 谢谢你的建议。你的意见是引下线在距地2米处入墙保护,每引下线接4个垂直接地极?或是所在引下线在距地两 …肯定是从新做防雷了。时间长了,要查一下接地电阻是不是10欧姆不。然后再说能不能在这基础上做接地。
回复
25楼
fitman 发表于 2014-6-21 22:31 谢谢你的建议。你的意见是引下线在距地2米处入墙保护,每引下线接4个垂直接地极?或是所在引下线在距地两 …我的电话15336149711,有什么疑问可以直接问我
回复
26楼
dqzj1999 发表于 2014-6-21 22:52 我的电话15336149711,有什么疑问可以直接问我我加你的QQ?告诉我呗,我也有疑问。
回复
27楼
个人认为:做什么型式的接地极并不重要,重要的是搞清楚此避雷方案是建筑物的独立避雷系统?还是等电位联合接地体?如果是单独避雷系统,接地电阻值应是10欧以下。根据现场实际情况来决定接地型式。以保障人身安全为重。我认为:电阻值符合雷规要求,在人群接触到的地方范围内,引下线及接地极必须做成暗敷设在墙体内或地埋下负的0.8米以下。
回复
28楼
室外是否也装修,把引下线敷设在墙内引下。
回复
29楼
等。。。。。。。。
回复
30楼
zhang243608 发表于 2014-6-22 10:12 我加你的QQ?告诉我呗,我也有疑问。我的号是398912804,希望可以帮到你
回复
31楼
用2.5m热镀锌角钢做地极,间距为5m,每则6根平均分布。相互连接(焊接)成接地网 在与四角的引下线连接即可
回复