火了!不听招呼的结果
shusheng2008
Lv.7
2014年06月17日 17:09:40
来自于
电气工程施工
+
关注
取消关注
只看楼主
分享一下施工临电。不得不承认,我丢了甲方的脸,因为我管不了总包。但他要火,我有什么办法。话少说,直接上图。
分享一下施工临电。
不得不承认,我丢了
甲方的
脸,因为我管不了总包。
但
他要火,我有什么办法。
话少说,直接上图。
免费打赏
dev1227ht
2014年07月02日 13:32:16
82楼
太猛了啊这是,
回复
yechenyc
2014年07月02日 14:49:13
83楼
开关都不跳?????????
回复
chzj1979
2014年07月02日 20:45:12
84楼
这种情况一般都是断路器容量选大了,相反闸刀的容量比断路器小了,闸刀开关是上级,电源进来线经过闸刀再到断路器,输出从断路器下端输出,烧成这样要么是明显的过负载或是负载短路造成的。
回复
baobao1003
2014年07月03日 09:39:53
85楼
和断路器没有关系!!!
回复
kevinsheng
2014年07月03日 10:48:09
86楼
楼主也没说明下烧毁原因
回复
chengyonxiang
2014年07月05日 11:07:30
87楼
安全要牢记,临时用电要规范。
回复
durreschen
2014年07月05日 20:08:28
88楼
没有漏电保护,出现安全事故,处罚是很重的;不过现在的一级箱、二级箱、开关箱都是直接购买的,厂家都得按规范做,要不没有生意;
回复
zmgu99
2014年07月07日 08:20:38
89楼
电气知识学习
回复
zkan1314521
2014年07月07日 14:49:53
90楼
三级配电,,,
回复
wang945854311
2014年07月07日 21:17:24
91楼
过来学习的,第一次看到这种情况
回复