1000KW的负荷配CW2-2000/2000A的断路器和YJV-3*4(1*185)+2(1*185)电缆合适吗?断路器选CW2-2000/1600A可以吗?
1000KW的负荷配CW2-2000/2000A的断路器和YJV-3*4(1*185)+2(1*185)电缆合适吗?断路器选CW2-2000/1600A可以吗?
2楼
断路器选型选型问题不大,但是电缆是不是有点小啊。而且要考虑敷设环境。
回复
3楼
等着看高手评论
回复
4楼
如果考虑了需要系数为0.75、考虑功率因素为0.8的话,开关选择合适,否则需要重新考虑。电缆需要根据开关、敷设方式、环境温度、电压降考虑。
回复
5楼
需要系数为0.8、功率因素为0.8.电缆敷设在空气中敷设,环境温度35°C。所以比较纠结用185还是240的电缆。
回复
6楼
建议选用4*(4*240+1*185+1*95),四拼电缆。。。你要考虑电缆越多,它的载流量分配问题。。。要*0.85的系数
回复
7楼
dh19881020 发表于 2014-6-18 11:01 建议选用4*(4*240+1*185+1*95),四拼电缆。。。你要考虑电缆越多,它的载流量分配问题。。。要*0.85的系数 …你选的电缆好古怪啊,4芯240+1芯185+1芯95,这是什么逻辑啊
回复
8楼
1000KW的负荷,必须知道需要系数、功率因数,才好算电流啊。
回复
9楼
4根YJV 3×240+1×95,载流量1460A,你的1000kW负荷主要是异步电机吗?加无功补偿,计算电流按1300A,断路器我感觉1600的可以吧,不知道今后那1000kw负荷还有可能增加不
回复
10楼
负荷是电热,我选的YJV-1 4(4*(1*240))+120mm2.合适不?
回复
11楼
mente521 发表于 2014-6-20 12:01 你选的电缆好古怪啊,4芯240+1芯185+1芯95,这是什么逻辑啊建议用3*(VV-3*300+1*150)电缆。
回复