给排水专业预留洞口尺寸怎么定?
kebiaaaa
kebiaaaa Lv.4
2014年06月17日 14:56:55
只看楼主

一直不太明白,比如入户管道DN50,套管尺寸是比管径大两号,那提给建筑结构需要预留多大尺寸的洞口呢??

一直不太明白,比如入户管道DN50,套管尺寸是比管径大两号,那提给建筑结构需要预留多大尺寸的洞口呢??
免费打赏
jeffry35
2014年06月25日 17:35:19
12楼
DN50以下套管大三号,DN50-DN100套管大二号,DN100以上大一号
以上是套管的尺寸,预留洞的大小比套管大一号以方便管道解决因建筑偏差造成的垂直度问题。
回复
攻城师55731
2014年06月26日 11:19:51
13楼
通常在施工的时候,土建和给排水结合,都应该在现场,进行预埋!

如果前期没埋,后期就是自己开洞!
回复
低调人生
2014年06月26日 18:04:13
14楼
zhaoweixinghb 发表于 2014-6-20 17:31 入户管道直接预埋套管,不涉及留洞问题。DN50留洞DN80,现场为了安装方便,允许有调整空间,也可以留成100的 …一般做法就是这样的。
回复
awsa325
2016年10月31日 14:47:53
15楼
洞口大于300*300mm的,才用向结构提资。
DN50以下套管大三号,DN50-DN100套管大二号,DN100以上大一号
以上是套管的尺寸,预留洞的大小比套管大一号以方便管道解决因建筑偏差造成的垂直度问题。
回复

相关推荐

APP内打开