高规 芯柱配筋问题
babyachag
babyachag Lv.3
2014年06月15日 18:30:47
只看楼主

高规6.4.2注5提到:当柱截面中部设置了附加纵向钢筋形成芯柱,且附加纵向钢筋的截面面积不小于柱截面面积的0.8%,柱轴压比限值可增加0.05。其中这个柱截面面积是指芯柱还是整个结构柱?

高规6.4.2注5提到:当柱截面中部设置了附加纵向钢筋形成芯柱,且附加纵向钢筋的截面面积不小于 柱截面面积的0.8%,柱轴压比限值可增加0.05。
其中这个柱截面面积是指芯柱还是整个结构柱?
免费打赏
天柱
2014年06月15日 18:34:24
2楼
是整个结构柱
回复
qq_1400717861242
2014年06月15日 20:38:23
3楼
没有专门针对芯柱的轴压比,都是对框架柱的
回复
babyachag
2014年06月15日 21:55:42
4楼
tianzhu 发表于 2014-6-15 18:34 是整个结构柱那芯柱一般是整个结构柱的1/9,按0.8%来算芯柱配筋率达到7.2%,根本放不下啊
回复
aaawenkeke
2014年06月16日 09:31:55
5楼
0.8%是芯柱的纵筋面积啊。
回复
angelair
2014年08月29日 10:19:44
6楼
微信308492256 发表于 2014-6-15 20:38 没有专门针对芯柱的轴压比,都是对框架柱的我同意你的说法:原因1,正如你所指出的,芯柱都超筋了;原因2,既然是构造要求,0.8%的要求基本上也算是抗震柱的的最小配筋率了,最大的是一级抗震角柱为1.1%,所以芯柱也按0.8构造是满足柱的基本要求了;原因3,大截面柱的内部配筋过于大,虽然提升了延性,但也浪费,毕竟正常工作状态,柱的抗震作用还是柱整个截面起作用,柱截面外围区域应力最大,即使破坏也是外围开始;原因4,芯柱配筋都7.2%了,那钢筋太密了,即使摆得下,也不容易浇筑混凝土了!
回复
angelair
2014年08月29日 10:20:13
7楼
我同意你的说法:
原因1,正如你所指出的,芯柱都超筋了;
原因2,既然是构造要求,0.8%的要求基本上也算是抗震柱的的最小配筋率了,最大的是一级抗震角柱为1.1%,所以芯柱也按0.8构造是满足柱的基本要求了;
原因3,大截面柱的内部配筋过于大,虽然提升了延性,但也浪费,毕竟正常工作状态,柱的抗震作用还是柱整个截面起作用,柱截面外围区域应力最大,即使破坏也是外围开始;
原因4,芯柱配筋都7.2%了,那钢筋太密了,即使摆得下,也不容易浇筑混凝土了!