一个5吨/8~10小时速冻库,配二手日本三菱60hp*2双极机,铝平板及冷风机配620平方,主要是机组的问题,1、一开机1~2分钟油压差报警(油压差高压接油压,低压接这个地方,大家看照片,这个地方是否是机头的中压),压缩机机体内有油,只好拆掉哦,看着机组开机,机组正常运行,油压在4~6公斤,个人经验:油压4~6公斤正常,中压3~5kg,油压差至少要1~1.5kg,低压为~0.5kg,高压看冷凝设备,
1、一开机1~2分钟油压差报警(油压差高压接油压,低压接这个地方,大家看照片,这个地方是否是机头的中压),压缩机机体内有油,只好拆掉哦,看着机组开机,机组正常运行,油压在4~6公斤,
个人经验:油压4~6公斤正常,中压3~5kg,油压差至少要1~1.5kg,低压为~0.5kg,高压看冷凝设备,
2、机组显示的压力明显是错的,第一次碰手日本三菱双极机,求助大神介绍一下这个机头~