一个5吨/8~10小时速冻库,配二手日本三菱60hp*2双极机,铝平板及冷风机配620平方,主要是机组的问题,1、一开机1~2分钟油压差报警(油压差高压接油压,低压接这个地方,大家看照片,这个地方是否是机头的中压),压缩机机体内有油,只好拆掉哦,看着机组开机,机组正常运行,油压在4~6公斤,个人经验:油压4~6公斤正常,中压3~5kg,油压差至少要1~1.5kg,低压为~0.5kg,高压看冷凝设备,
一个5吨/8~10小时速冻库,配二手日本三菱60hp*2双极机,铝平板及冷风机配620平方,主要是机组的问题,
1、一开机1~2分钟油压差报警(油压差高压接油压,低压接这个地方,大家看照片,这个地方是否是机头的中压),压缩机机体内有油,只好拆掉哦,看着机组开机,机组正常运行,油压在4~6公斤,
个人经验:油压4~6公斤正常,中压3~5kg,油压差至少要1~1.5kg,低压为~0.5kg,高压看冷凝设备,
2、机组显示的压力明显是错的,第一次碰手日本三菱双极机,求助大神介绍一下这个机头~
2楼
感觉经济器没起作用,回气不冷啊,正常要在0℃以下,会结露~
回复
3楼
这是什么东西?第一次见
回复
4楼
1、建议去设备厂家的官方网站查询资料,谢谢
回复
5楼
1首先 检查油压差开关是不是好的 把线拆了 测通断。正常为闭合。
2不知道有没有油过滤器,有的话,算出油过前后压差,1公斤以上就得换了。
3双级压缩也没有什么深奥的,低压为吸气压力(或者蒸发器压力) 高压为冷凝器压力(排气压力) 中压为经济器至压机补气口压力,不知道你这台机组油压差为油压-低压还是油压-中压
回复
6楼
zhu1226063503 发表于 2014-6-19 19:28 1首先 检查油压差开关是不是好的 把线拆了 测通断。正常为闭合。2不知道有没有油过滤器,有的话,算出油 …三菱的机组第一次用,正常油压差为油压-中压,如果是油压-低压那不是很危险,
回复
7楼
山东冷库 发表于 2014-6-19 09:09 1、建议去设备厂家的官方网站查询资料,谢谢2手的机组,年纪太大了,日本的乍查,不懂日语 啊
回复
8楼
这是什么东西?第一次见
回复
9楼
路过,学习学习。
回复
10楼
没见过,进来学习,只看过普通压缩机的气/液管
回复
11楼
是不是液管电磁阀有问题?停机高压压力这么低。停机时制冷剂跑蒸发器了,启动时油压就不稳。
回复