发输变专业考试真题中难点分析。题干里“采用专用接线”,仅是为了说明A、B段的计算负荷。对本题高压厂用变压器容量的选择无作用。本题的关键是两点,一是公用段分别由主厂房4台机组10KV段各提供一路电源,其意思是说由4台机组中的某1台提供,但其它机组可以备用,故每台机组都应考虑。二是对于分裂变压器,其高、低压绕组中通过的负荷应分别计算,当两个低压绕组接有互为备用时,对高压绕组应扣除重复负荷,对于低压绕组应全部计算。本题高压绕组,对于厂用电负荷应扣除重复部分,对于公用段不扣除重复部分(而且题目也未给出重复负荷)
要保证质量,这样才能使电气人不断学习和提高,并受到其它专业的尊重,严防滥竽充数。
回复
5楼
建议贴出题目,再完善一些。
回复
6楼
赞一个, 设计经验的交流!
回复