最近做了一个小型制冷装置加冷媒多了点,压机起动不了,放了一些压机可起动但毛细管发
lgh2328
lgh2328 Lv.2
2014年06月14日 10:38:14
来自于制冷技术
只看楼主

最近做了一个小型制冷装置加冷媒多了点,压机起动不了,放了一些冷媒压机可起动但毛细管发凉。起动时低压管降压负压,5分钟后随蒸发器温度降低低压管压力升高,升到一定压力时又随蒸发器温度降低低压管压力下降。后者(升到一定压力时又随蒸发器温度降低低压管压力下降)可以理解,前面的是什么原因呢?请能人指教!

2014年06月14日 23:45:04
2楼
各位大虾求指教
回复
wqj13419801972
2014年06月15日 06:55:00
3楼
制冷系统冰堵了吧
回复
wpzjf666
2014年06月30日 08:12:49
4楼
一头雾水?冰堵的话应该停机后正常,开机一会低压降低。如此往复。
回复

相关推荐

APP内打开