关于负荷隔离开关的互锁问题
成套学习
2014年06月14日 08:05:22
只看楼主

看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?

看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?
免费打赏
成套学习
2014年06月14日 08:06:13
2楼
哦哦 忘了说,我是一线工人:lol
回复
zljsyc
2014年06月14日 11:17:58
3楼
这个要开关厂家协助解决。一般采用三把锁两把钥匙的方式,即三台主开关中最多只能有两台合闸。