紧急求助,梁上部筋搭接位置错误,怎处理(附图)
y758306639
y758306639 Lv.5
2014年06月14日 00:51:57
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2014-6-14 00:53 编辑 按要求在跨度1/3处,(框架梁跨度是6.5米,1/3处是2.2米)。现已绑好,需要拆下来重新做吗

本帖最后由 y758306639 于 2014-6-14 00:53 编辑


按要求在跨度1/3处,(框架梁跨度是6.5米,1/3处是2.2米)。现已绑好,需要拆下来重新做吗
免费打赏
2014年06月14日 04:04:59
2楼
有人建议我单面焊接10d,不知可以否
回复
无间道
2014年06月14日 07:49:25
3楼
严格上讲,是应该拆除返工的。
回复
设计小兵
2014年06月14日 08:56:27
4楼
焊接也不可靠,还是钢筋接头,且工地焊接影响因素多,质量很不保证。返工
回复
fjchum
2014年06月14日 09:34:35
5楼
最好是拆了返工重做,钢筋工做的时候你咋没发现,已经绑完了才发现?
回复
2014年06月14日 11:53:03
6楼
无间道 发表于 2014-6-14 07:49 严格上讲,是应该拆除返工的。谢谢您的解答
回复
2014年06月14日 11:53:47
7楼
xpy1101 发表于 2014-6-14 08:56 焊接也不可靠,还是钢筋接头,且工地焊接影响因素多,质量很不保证。返工谢谢您的解答
回复
2014年06月14日 11:54:30
8楼
yipinjianshe 发表于 2014-6-14 09:34 最好是拆了返工重做,钢筋工做的时候你咋没发现,已经绑完了才发现?就疏忽大意了
回复
2014年06月14日 12:00:09
9楼
既焊接,又加筋,这方案可行吗