实习生刚参加工作时,感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手,而且目前没有相应的书籍可供参考。本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使实习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审,和审核人参考,减少差错。 具体内容如下: 1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
实习生刚参加工作时,感觉到在学校所学的理论知识与实际工作相差较大,觉得无从下手,而且目前没有相应的书籍可供参考。本文是作者从实际工作中总结出的砖混结构的设计内容、难点和注意事项,尝试找到理论和实际相结合的一个切入点。本文可使实习生较快上手。也可供设计人员在交审前自审,和审核人参考,减少差错。
具体内容如下:
1.
结构设计说明
主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
2.
各层的结构布置图,包括;
(1).
预制板的布置(
板的选用、板缝尺寸及配筋)
。标注预制板的块数和类型时,
不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,
宜采用水平线或垂直线的方法,
相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40
,
此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,
尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,
现浇板带宽最好≥200(
考虑水暖的立管穿板)
。如果构造上要求有整浇层时,
板缝应大于60
。整浇层厚50
,
配双向φ6@250
,
混凝土C20
。应采用横墙或横纵墙(
横墙为主)
混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD
的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9
米
或不符合模数时可采用SP
板,SP
板120
厚可做到7.2
米
跨。
(2).
现浇板的配筋(
板上、下钢筋,板厚尺寸)
。尽量用二级钢包括直径φ
10
的二级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200
,
间距尽量用200
。(
一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)
。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200
。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同
,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%
连通,较大处附加钢筋。一般砖混结构的过街楼处板应现浇,并且钢筋双向双排布置。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。宜全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120
,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电线管过多有可能要加大板厚。宜尽量用大跨度板,不在房间内(
尤其是住宅)
加次梁。说明分布筋为φ6@250
,温度影响较大处可为φ8@200
。板顶标高不同时,板的上筋应断开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋
(
包括内墙上的阳角)
。现浇挑板阴角的板下应加斜筋。
顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10
~15
米
设一10mm
的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70
厚+10
高差(
取消垫层)
。8
米
以下的板均可以采用非预应力板。L
、T
或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,并双向双排配筋,附加45
度的4
根16
的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD
软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9
的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2
的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外墙上的板的负筋不宜过大,否则将对砖墙产生过大的附加弯距。一般:板厚
>150
时采用φ10@200
;否则用φ8@200
。PMCAD
生成的板配筋图应注意以下几点:1.
单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法
。2.
当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.
非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.
房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD
生成的板配筋图为PM?.T
。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,
如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。
(3).
圈梁、构造柱布置及其剖面详图。圈梁要浇圈闭合拉通,穿过中间走廊,并隔一定距离将截面加强。注意圈粱(
包括地基圈梁)
在外墙楼梯、入口等处可能被截断,应在相应位置附加一道并满足搭接长度。坡屋顶为双层圈梁。单层空旷房屋层高超过 4米宜在窗顶处增加一道圈梁。说明圈梁、构造柱纵筋的搭接及锚固长度。构造柱箍筋在上下端应加密。说明构造柱生根何处,当地面为刚性地面时,应将构造柱伸至基底。较大洞口两侧宜加构造柱(2.4米以上)
。构造柱与下层相同的,可不标构造柱编号,但应在图中说明。圈梁、构造柱纵筋宜采用一级钢筋。为减少圈梁受温度变化的影响,和清水砖墙的立面效果,360
外墙圈梁的外侧宜有120
砖墙。设置构造柱后必须设置圈梁或暗圈梁。设置圈梁不一定设构造柱。斜交砖墙的交接处应增设构造柱,且构造柱间距不宜大于层高。建筑四角包括阴角,考虑到应力复杂和应力集中,应增大截面和配筋。请参照《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程JGJ/T13-94
》
(4).
过梁布置。核算圈梁下的高度是否足够放预制过梁,如果不够,则应圈梁兼过梁或圈梁局部加高。尽量采用过梁与圈梁整浇方式。此法方便施工并对抗震有利。当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋,过梁现浇。过梁配筋不得过小,以考虑地震时过梁上墙体出现裂缝不能形成拱的作用。当有大梁压在过梁上时,过梁一般用较大截面,兼梁垫用。过梁支承长度改360
,并应验算过梁下砌体的局部承压。360
墙可用一120
矩形过粱加一120
带挑沿过粱。现浇过梁荷载取值参见《砌体结构设计规范GBJ3-88
》
(5).
雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为
80
,否则难以施工。竖筋应放在板中部。当做双排筋时,高度<900
,最小板厚100
;高度>900
时,最小板厚120
。阳台的竖板应尽量预制,与挑板的预埋件焊接。雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面,并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(
即挑板双层布筋)
。两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构。阳台的门联窗处窗台应使用轻体材料砌筑,方便以后装修时凿掉。挑板挑出长度大于2
米
时宜配置板下构造筋。挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时。内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下。当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100
。挑板配筋应有余地,并应采用大直径钢筋,防止踩弯。挑板内跨板跨度较小,跨中可能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨。
(6).
楼梯布置。采用X
型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详。尽量用板式楼梯,方便设计及施工,也较美观。
(7).
板顶标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明。
(8).
梁布置及其下的梁垫布置。也可在梁支座处将梁加宽至500
来代替梁垫。
(9).
板上开洞(
厨、厕、电气及设备)
洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La
即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚,
洞边加暗梁。
(10).
屋面上人孔、通气孔位置及详图。
(11).
在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上,对应画结构详图。