防爆区域的设置插座问题请教?
meishiluguo
2014年06月12日 15:01:20
只看楼主

我在防爆区域生产区域设置插座,是不是只能采用那种防爆抽接装置啊?需要在防爆区域设置~380V 63A的防爆插座一个。

我在防爆区域生产区域设置插座,是不是只能采用那种防爆抽接装置啊?需要在防爆区域设置~380V 63A的防爆插座一个。
免费打赏
rk5707
2014年06月12日 15:22:57
2楼
本帖最后由 rk5707 于 2014-6-12 15:24 编辑

爆炸危险区域内不建议设置插座,如果设置就要使用隔爆插座且要标注设备的级别、组别。导线穿钢管、挠性管明敷设安装。你说的防爆抽接装置没有听说过。。

回复
北方郎
2016年01月17日 09:11:35
4楼
对。比较笨重。
回复
lingxuct
2016年01月17日 17:14:43
5楼
黄华兰朋友:请把防爆插座的样本上传一份,好好让楼主选择,当然不要缺少63A的五芯插座。
回复
老灰兔子
2016年01月17日 22:47:07
6楼


回复
贼头虎虎
2016年11月03日 16:15:52
7楼
我在华荣的样本里看到有防爆插接装置,我想问一下这个是做什么用的?是不是一般的厂房都要配?是不是从防爆照明箱配电?
回复
hfclm
2016年11月03日 20:58:04
8楼
这么大电流,建议改用防爆断路器
回复
老灰兔子
2016年11月03日 21:12:38
9楼
zhoujihujob 发表于 2016-11-3 16:15 我在华荣的样本里看到有防爆插接装置,我想问一下这个是做什么用的?是不是一般的厂房都要配?是不是从防爆 …这是防爆插销(插座、插头套件),防爆场所(区域)使用的,非防爆场所(区域)可以不用。
回复
贼头虎虎
2016年11月04日 09:07:14
10楼
老灰兔子 发表于 2016-11-3 21:12 这是防爆插销(插座、插头套件),防爆场所(区域)使用的,非防爆场所(区域)可以不用。谢谢!我还想问下,这个防爆插销在现场一般都会给哪些设备用到?我配置的时候应该选220的还是380的?装了这个是不是就不用动力检修箱了?
回复
老灰兔子
2016年11月04日 20:58:48
11楼
zhoujihujob 发表于 2016-11-4 09:07 谢谢!我还想问下,这个防爆插销在现场一般都会给哪些设备用到?我配置的时候应该选220的还是380的?装了 …在防爆场所(区域i)凡是要使用插座/插头供电的电气设备,都要使用这种防爆插销,例如空调机、防爆日光灯、防爆电动工具等等。也就是说,你只要用到插座供电的电器,都要使用防爆插销来进行取电供电。至于使用哪种额定电压和额定电流以及几孔(极)的防爆插销,与你使用的电器设备有关。说穿了,就是防爆场所(区域),必须使用防爆电气装置和器材。
回复
老灰兔子
2016年11月04日 21:05:13
12楼