【每周误区】建筑给排水安装质量通病,你中枪了吗?
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年06月12日 10:20:28
只看楼主

走出误区,就要禁。新手刚开入门时,空有肚子里的知识,却没有实际动手过,即是纸上谈兵。每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的,因此,根据前辈一些工作经验给大家总结了一下建筑给排水消防安装样板与质量通病。希望通过这个栏目对大家有所帮助。 ———————————————————————————————————————————————————————— 厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。

走出误区,就要禁。新手刚开入门时,空有肚子里的知识,却没有实际动手过,即是纸上谈兵。每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的,因此,根据前辈一些工作经验给大家总结了一下建筑给排水消防安装样板与质量通病。希望通过这个栏目对大家有所帮助。



————————————————————————————————————————————————————————

image_20140612092143.png

厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。

image_20140612092426.png

卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。

image_20140612092647.png

排水立管缠薄膜保护

image_20140612093918.png

管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净

image_20140612094126.png

套管丝扣漏丝过长,未防腐

image_20140612094252.png

PPR管安装弹线

image_20140612094408.png

PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯区部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离

image_20140612094614.png

PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护

image_20140612094748.png

给水管道安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致

image_20140612094950.png

喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直

image_20140612095110.png

消防喷淋分支管末端不顺直

image_20140612095215.png

喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。

image_20140612095344.png

喷淋主管在穿墙时没有安装套管,末补刷油漆

image_20140612095522.png

管道及抱箍没有补漆

image_20140612095631.png

消防喷淋管的套管未埋入墙内

image_20140612095830.png

焊接管坡口处理不理想

image_20140612095935.png

蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作


怎么样?哪种情况“是你的菜”,呵呵,玩笑玩笑哈,大家可千万要注意喔,大问题往往就是那些被我们容易忽略的小细节。


wanglixin6181
2014年06月12日 11:03:57
2楼
只有理解并弄清了误区,才能做到准确无误。
回复
shevajay1238
2014年06月12日 11:15:58
3楼
谢谢楼主分享
回复
chp59295929
2014年06月12日 14:44:24
4楼
多谢分享学习了
回复
hemiaomiao2
2014年06月12日 19:27:46
5楼
经验是从实践和教训中得来,很重要啊,谢谢楼主分享!
回复
shanghuif
2014年06月12日 20:19:01
6楼
分析的很好,同样是做给排水的,差距怎么就这么大呢?
回复
xxxzly
2014年06月13日 08:46:25
7楼
shanghuif 发表于 2014-6-12 20:19 分析的很好,同样是做给排水的,差距怎么就这么大呢?:L:L,。。。。。。。
回复
ligaoran66
2014年06月13日 13:51:06
8楼
谢谢楼主分享
回复
s_088hr
2014年06月13日 14:27:22
9楼
很重要啊,谢谢楼主分享!
回复
攻城师55731
2014年06月13日 14:37:34
10楼
处理不好,到最后施工验收保证过不了,还需要返工!

我觉得工程好坏,和施工人员性格有关,平时做事都毛里毛糙的,指定做不好!

PPR管,一放时间长了,六米一根,很容易发生弯曲!
回复
zhqzhang
2014年06月13日 15:15:32
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开