求助:梁箍筋配置问题
一号楼梯
一号楼梯 Lv.12
2014年06月11日 17:08:03
只看楼主

《混规》9.2.9条第4条第3款指出:当梁宽不大于400时,但是一排内的纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。但是实际工程中,小于350的梁即使受压钢筋较多也都设置的两肢箍,与本条不符,且如果按照此条来做,梁钢筋也会太挤了些。这个问题该如何处理呢?

《混规》9.2.9条第4条第3款指出:当梁宽不大于400时,但是一排内的纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。但是实际工程中,小于350的梁即使受压钢筋较多也都设置的两肢箍,与本条不符,且如果按照此条来做,梁钢筋也会太挤了些。这个问题该如何处理呢?
梦幻泡面
2014年06月11日 17:42:23
2楼
300两肢,350四肢
回复
夜幕将离
2014年06月11日 17:49:14
3楼
梁截面和剪力大小决定箍筋肢数,箍筋肢数决定纵筋根数,纵筋满足最小间距就好。
回复
一类场地
2014年06月11日 18:07:47
4楼
没有人 发表于 2014-6-11 17:42 300两肢,350四肢350可设置三肢,见混凝土构造手册第四版梁
回复
梦幻泡面
2014年06月11日 18:16:20
5楼
zhou0919 发表于 2014-6-11 18:07 350可设置三肢,见混凝土构造手册第四版梁俺们院习惯,不用三只箍
回复
一类场地
2014年06月11日 18:19:58
6楼
没有人 发表于 2014-6-11 18:16 俺们院习惯,不用三只箍其实这个是见仁见智,各个地方有差别也很正常,对结构影响不大
回复
liqiang69126
2014年06月11日 21:26:53
7楼
“但是实际工程中,小于350的梁即使受压钢筋较多也都设置的两肢箍,与本条不符”,我觉得楼主是不是理解错了。一根框架梁,如果它的截面高度不是太小,它一般是不需要配置纵向受压钢筋的。什么时候会要求配置纵向受压钢筋呢??就是你的梁高收到限制不能再加大时,此时其实会超筋,但是可以考虑纵向受压钢筋,就可以避免超筋了。所以,你如果一根梁上部钢筋通长的话都是4根(梁宽350),才需要四肢箍。并不是支座处上部钢筋有四根就需要四肢箍。
回复
一号楼梯
2014年06月12日 09:22:49
8楼
liqiang69126 发表于 2014-6-11 21:26 “但是实际工程中,小于350的梁即使受压钢筋较多也都设置的两肢箍,与本条不符”,我觉得楼主是不是理解错了 …晕, 我傻了,是我理解错了。
回复
kkeout曼
2014年09月03日 00:24:03
9楼

***
梁宽不大于400时,但是一排内的纵向钢筋多于4根
350的4肢箍
300若设4肢箍就要面筋5根 最多摆5根22
5根22还不如4根25地
所以300的就不要摆5根了
***

回复
gaojun0633
2014年09月03日 08:03:00
10楼
俺们院习惯,不用三只箍
回复
w1499768696
2014年10月09日 21:36:18
11楼
学习了,谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开