电系统 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
1 简介 人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。如智能消防系统,监控系统,计算机网络,楼宇自控,智能广播等等。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。
2 种类 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用,主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区 中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。 5、综合布线工程,主要用于计算机网络。随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。
3 设计 一、弱电系统工程深化设计的依据 1、确定的智能化总体设计文件,招投标后签订的工程承包合同,标书、投标文件及承诺书。 2、建设方提出的经监理同意的有关技术要求。 3、相关专业如建筑、结构、空调通风、给排水、强电等提出的配合资料。 4、相关的国家及地方标准、规范。主要的国标有: 《GB/T 50314-2006智能建筑设计标准》 《GB 50339-2003智能建筑工程质量验收规范》 《GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范》 《GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范》 二、弱电系统工程深化设计的主要技术文件组成: 图纸目录、设计说明、主要设备表、计算书(供内部使用及存档),其中目录按子系统分列,先列新图后列重复使用图。 设计说明中应包括工程设计概况、主要指标、施工要求、设备订货要求、防雷接地措施、所选标准图集的编号、页次。 图例符号(一般只标出非标的、补充的图例符号)。
4 注意事项 接地 按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定的接地施工。 相关 (1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定: 1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。 2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。 4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。 (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定: 1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。 2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。 3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。 (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。 (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。 (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开