防雷接地请教,大神们不吝赐教?
meishiluguo
2014年06月09日 18:52:28
只看楼主

生产装置区的室内设备接地?方案1:在生产装置室内沿四周离地300mm敷设一圈热镀锌扁钢25*4,这圈扁钢与接地预埋件可靠连接,利用柱内钢筋接到基础接地。所有需接地的设备利用热镀锌扁钢25*4接这圈扁钢上。(接地预埋件已经与柱内钢筋可靠连接)方案2:需要接地的设备利用铜导线接到接地板上,接地板与接地预埋件连接,利用柱内钢筋接到基础接地。不晓得大家平时用的那种方案?还有设备接地一般利用铜导线还是直接扁钢算了啊?

生产装置区的室内设备接地?
方案1:
在生产装置室内沿四周离地300mm敷设一圈热镀锌扁钢25*4,这圈扁钢与接地预埋件可靠连接,利用柱内钢筋接到基础接地。
所有需接地的设备利用热镀锌扁钢25*4接这圈扁钢上。(接地预埋件已经与柱内钢筋可靠连接)
方案2:
需要接地的设备利用铜导线接到接地板上,接地板与接地预埋件连接,利用柱内钢筋接到基础接地。
不晓得大家平时用的那种方案?
还有设备接地一般利用铜导线还是直接扁钢算了啊?
免费打赏
云飘飘
2014年06月10日 06:23:55
2楼
第二种方法用得比较多一些,也是比较标准的做法。
回复
electricity
2014年06月10日 08:57:53
3楼
我怎么感觉都有啊
回复
hulitao0104
2014年06月10日 09:29:14
4楼
第二种比较正式点吧
回复
chunhuaxingxing
2014年06月10日 09:36:42
5楼
跟着学习下。
回复
shanxiaopi
2014年06月10日 10:08:34
6楼
我在地铁里面看到的是第一种。。。
回复
qq_1402367408866
2014年06月10日 10:50:51
7楼
第二种比较正式
回复
向天索要1度电
2014年06月10日 10:55:43
8楼
学习了,我见过第二种。
回复
li13736371738
2014年06月10日 14:45:24
9楼
学习了,谢谢
回复
shandazhen
2014年06月11日 12:48:15
10楼
学到了谢谢!!
回复
weibo_1402464327470
2014年06月11日 13:48:30
11楼
我之前就做过生产装置区域,内部就是按第二种做的然后跟全场接地网相接!
回复

相关推荐

APP内打开