为何水电站厂房很多按“强梁弱柱”设计
wangxuanzi
wangxuanzi Lv.2
2007年10月05日 09:12:43
只看楼主

“强柱弱梁、强剪弱弯”是结构设计普遍遵循的设计理念,但是在水电站厂房设计中我经常看到大梁的高度远远大于柱子,很多大梁高度都在1m以上,而柱子上部与大梁连接的地方尺寸只有400mm,这样的设计有问题吗?哪位高手能指点一下我,多谢!

“强柱弱梁、强剪弱弯”是结构设计普遍遵循的设计理念,但是在水电站厂房设计中我经常看到大梁的高度远远大于柱子,很多大梁高度都在1m以上,而柱子上部与大梁连接的地方尺寸只有400mm,这样的设计有问题吗?哪位高手能指点一下我,多谢!
wangxuanzi
2007年10月08日 09:48:40
2楼
呵呵,怎么大家都不谈谈自己的看法啊
回复
puyonghui
2007年10月08日 14:38:51
3楼
从力学的角度考虑一下就明白这个道理了。
混凝土抗压不抗拉。大粱的跨度比较大,尺寸自然比较大。
回复
水fly工
2007年11月23日 19:11:02
4楼
强柱弱梁是对框架来说的,按你的说法,那是简支深梁,支座40cm不足为奇,支座下面的柱子或墙肯定是比较大的。
回复

相关推荐

APP内打开