求教各位大神。。。关于框架涵钢筋布置的问题
lucasjw
lucasjw Lv.7
2014年06月06日 09:30:25
只看楼主

想请教各位大神们,是关于框架涵顶板跨中截面配筋验算的问题,框架顶板跨中厚1.3m,采用C40钢筋混凝土。混凝土保护层厚度取0.04m,则受拉钢筋至上边缘的高度d=1.26m. 估算受拉钢筋面积为As=36.8cm2原本的方案是在上部全截面配置8-φ32mm, 但是现场施工方面反馈的信息是钢筋布置过密,导致无法浇筑等问题,求教各位大神,能否更换截面配置方案,比如8-φ25mm,6-φ32mm,12-φ20mm等?是否还需要考虑别的方面的因素,比如抗剪等

想请教各位大神们,是关于框架涵 顶板跨中截面配筋验算的问题,框架顶板跨中厚1.3m,采用C40钢筋混凝土。混凝土保护层厚度取0.04m,则受拉钢筋至上边缘的高度d=1.26m. 估算受拉钢筋面积为As=36.8cm2

原本的方案是在上部全截面配置8-φ32mm, 但是现场施工方面反馈的信息是钢筋布置过密,导致无法浇筑等问题,

求教各位大神,能否更换截面配置方案,比如8-φ25mm,6-φ32mm,12-φ20mm等?是否还需要考虑别的方面的因素,比如抗剪等

在线等,谢谢。


框架结构尺寸示意.jpg

免费打赏
lucasjw
2014年06月06日 09:53:37
2楼
:'(没有大神在么
回复
lucasjw
2014年06月06日 10:30:44
3楼
{:1_105:}大神们 赶紧来
回复
沐青云
2014年06月06日 11:05:10
4楼
我来了,但我不是大神
回复
lucasjw
2014年06月06日 11:10:45
5楼
hanguizhou 发表于 2014-6-6 11:05 我来了,但我不是大神:P谢谢帮顶…..
回复
jn_ak307
2014年06月06日 12:51:56
6楼
帮顶起。。。。。。
回复
lucasjw
2014年06月06日 13:50:30
7楼
大神们 快点来吧
回复
tiantan2013
2014年06月09日 11:02:54
8楼
您只要把进行等面积代换就可以了,小直径的钢筋对于板的传力、抗裂及耐久性都是有利的,要是竖向构件就得考虑稳定(防止钢筋压屈,失稳),而板类构件无此问题。
回复
ytg123456
2014年06月11日 13:15:14
9楼
加大钢筋直径。
回复
雨落大明湖
2014年06月11日 13:19:19
10楼
大神们 赶紧来
回复
骑木桶的飞人
2014年06月12日 15:55:51
11楼
难道要并筋么。。。
回复