我厂一电站主变110KV侧1019接地刀闸上桩头支持绝缘子裙边有约1/4被飞石打掉,见图。110KV线路为中性点直接地系统。请问1019刀闸还能运行吗?支持绝缘子需要更换吗?
我厂一电站主变110KV侧1019接地刀闸上桩头支持绝缘子裙边有约1/4被飞石打掉,见图。110KV线路为中性点直接地系统。请问1019刀闸还能运行吗?支持绝缘子需要更换吗?
免费打赏
lingxuct
2007年10月06日 08:34:40
2楼
将就一下还可以用,到检修时再换吧。
回复
jhepzxd
2007年10月06日 17:00:23
3楼
绝缘子破的一侧好象是直接接地的吧?如直接接地的暂时运行应没问题巴。不过操作时要注意一些。这种隔离开关在分合闸时触头间有相当大的阻力,可能会把瓷瓶拉断掉下来。有机会还是应换掉。
回复
电气油子
2007年10月07日 11:41:21
4楼
回复
xjw2006
2007年10月07日 11:58:37
5楼
回复
hygzw
2007年10月07日 15:27:50
6楼
绝缘子破的一侧好象是直接接地暂时运行应没问题。
回复
hnxiangbin
2007年10月08日 11:23:38
7楼
为安全运行考虑,建议还是换了比较好!