梁的面筋问题
zhao1025
zhao1025 Lv.3
2014年06月05日 11:56:05
只看楼主

梁的第二层面筋比第一层的直径大 合理吗?为什么 求条文(不要扯到通长筋,与这没什么关系)

梁的第二层面筋比第一层的直径大 合理吗?为什么 求条文
(不要扯到通长筋,与这没什么关系)
夜幕将离
2014年06月05日 13:52:26
2楼
合理啊,通长筋直径小于较短的支座二排钢筋是为了节省通长筋的用钢量,但一般不相差2个截面等级。
回复
qyahz
2014年06月05日 14:16:08
3楼
本帖最后由 qyahz 于 2014-6-5 14:17 编辑

不合理,要按有效高度H0最大时配合理。
回复
qq_1400717861242
2014年06月05日 14:41:59
4楼
理论上不合理,但有些人为了省通长钢筋用量,也是可以理解的
回复
一号楼梯
2014年06月06日 08:39:38
5楼
计算上不合理 但是可以节约钢筋用量
回复
qq_1397646770734
2014年06月06日 09:03:48
6楼
还是不太好吧
回复
linglongxubu
2014年06月06日 09:05:51
7楼
能算下来就是合理的,规范上好像没规定大小怎么排布。
回复
zhujiahao106
2014年06月06日 10:32:18
8楼
不太懂,求指教
回复
设计小兵
2014年06月06日 12:55:17
9楼
不合理,上排面筋放大直径钢筋合理些,至于通长筋可采用较小直径钢筋与大直径支座钢筋按受拉连接处理
回复