模板支撑系统问题
lucasjoy
lucasjoy Lv.3
2014年06月04日 16:00:39
来自于建筑施工
只看楼主

1、扫地杆是不是所有地方都需要设置?还是只有梁下口?2、相邻两杆立杆的对接是不是应该错开?3、剪刀撑如何设置?能否用单根斜撑替代

1、扫地杆是不是所有地方都需要设置?还是只有梁下口?
2、相邻两杆立杆的对接是不是应该错开?
3、剪刀撑如何设置?能否用单根斜撑替代
免费打赏
一步一脚印
2014年06月04日 16:14:38
2楼
实际操作都基本做不到
回复
iio_oii
2014年06月04日 16:37:39
3楼
扫地杆必须处处设置,剪刀撑必须成对设置,这两点现场完全能够做到。立杆接头不应设在同步同跨内,相互错开至少500mm,并且接头尽量接近主节点,不应偏离主节点超过1/3步距,这一点现场做起来有点难度,实际上要求并不严格,只要接头不在同一平面上就行了。
回复
bacda
2014年06月04日 16:40:40
4楼
按照规范要求是这样的~,但是实际操作起来有难度,这个要求班组进场施工前就要讲好。剪刀撑这个也是这样的,支撑系统高的话还要加水平剪刀撑。
回复
lucasjoy
2014年06月04日 17:04:43
7楼
萧峰 发表于 2014-6-4 16:37 扫地杆必须处处设置,剪刀撑必须成对设置,这两点现场完全能够做到。立杆接头不应设在同步同跨内,相互错开 …恩啊 对于模板支撑了解不太多 呵呵
回复
diabloboy521
2014年06月04日 18:05:27
8楼
扫地杆是必须要设置的,所有的地方都要,这个是强条,工地上还好施工。但是,到了顶部立杆的悬臂长度a,虽然也是强条,但是实际施工中,很南到达!
立杆接头不应设在同步同跨内,相互错开至少500mm,并且接头尽量接近主节点,不应偏离主节点超过1/3步距。这个在实际施工中也很难达到,尽量避免在同一水平面上吧!
剪刀撑的问题,个别情况下是可以用斜撑代替的!
回复
与我无缘的你
2014年06月04日 20:21:39
9楼
剪刀撑必须用两根 否则还叫什么剪刀啊
回复
土木清风
2014年06月04日 20:30:27
10楼
1、不是,2错开,3、不能
回复
csccbjs
2014年06月04日 22:55:59
12楼
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-5 00:01 编辑

JGJ 300-2013 建筑施工临时支撑结构技术规范
JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范
回复
甲方施工员
2014年06月05日 08:25:11
13楼
JGJ130-2011 扣件式钢管脚手架安全技术规范

自己学的才是自己的,别人讲的过几天还是会忘的
回复
zhuoning2012
2014年06月22日 21:08:01
14楼
1、不是,2错开,3、不能