低压侧无功补偿求助
menghuantianye
2014年06月03日 21:03:49
只看楼主

由于书线路长,高压仅有7KV,想在低压侧加无功补偿,把低压侧电压提升至380V,可行么?亟待解决!

由于书线路长,高压仅有7KV,想在低压侧加无功补偿,把低压侧电压提升至380V,可行么?亟待解决!
免费打赏
menghuantianye
2014年06月03日 21:06:43
2楼
求高手解决,由于是施工电源,很多家施工单位共同10KV架空线考虑到成本,领导不愿在高压侧进行补偿,打算在自己的变压器低压侧进行补偿!
回复
menghuantianye
2014年06月03日 21:07:19
3楼
可以实现么?
回复
一指慢
2014年06月03日 21:18:32
4楼
低压侧电压难道只有7000/25=280V?
你“领导的打算”是无法实现的。
回复
menghuantianye
2014年06月03日 21:29:31
5楼
一指慢 发表于 2014-6-3 21:18 低压侧电压难道只有7000/25=280V?你“领导的打算”是无法实现的。领导说其他单位施工就这样干的
回复
一指慢
2014年06月03日 21:31:20
6楼
你低压侧实际电压是多少?
回复
menghuantianye
2014年06月03日 21:34:39
7楼
一指慢 发表于 2014-6-3 21:31 你低压侧实际电压是多少?变压器还没送电,能不能用补偿把电压从280V提到380 ?
回复
menghuantianye
2014年06月03日 21:37:28
8楼
一指慢 发表于 2014-6-3 21:31 你低压侧实际电压是多少?高压就只有7000V,低压补偿能有用么,低压肯定低于280V
回复
一指慢
2014年06月03日 21:46:00
9楼
menghuantianye 发表于 2014-6-3 21:34 变压器还没送电,能不能用补偿把电压从280V提到380 ?不可能用补偿的方式把电压从280V提到380 !电容是补偿感性无功电流的。当电容电流超过感性无功电流后,就要产生过补现象。
回复
huangsea520
2014年06月03日 21:57:52
10楼
你说的是高压线电压只有7kV吗
回复
menghuantianye
2014年06月03日 22:00:30
11楼
huangsea520 发表于 2014-6-3 21:57 你说的是高压线电压只有7kV吗 是的