一级负荷特别重要负荷一共就100kw,应急电源采用油机还是UPS
woheni2010
Lv.12
2014年06月03日 20:14:43
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
rt:(:):(:(
rt:(:):(:(
免费打赏
張恆
2014年06月03日 21:02:55
2楼
柴油发电机的话有切换时间,UPS没有..具体按实际要求定
回复
北大山人
2014年06月03日 22:05:01
3楼
100KW,你还是采用发电机吧!
指望电瓶的那点儿电,解决不了问题啊!