请问,商业综合楼一层,隔的一间间商铺,面积在100平米以下,门宽大于1.4米,一个门;进深应控制在多少?审图专家给我提了个不能大于15m
请问,商业综合楼一层,隔的一间间商铺,面积在100平米以下,门宽大于1.4米,一个门;进深应控制在多少?审图专家给我提了个不能大于15m
2楼
本帖最后由 a665616 于 2014-6-3 15:01 编辑
不知你这是多层还是高层, 建筑设计防火规范GB50016-2006 5.3.8 -2 你看下15M的要求,按你说的100平方以下,江苏按小型商业或商业服务网点累的,不知你是哪个地区,dgj32/j67-2008
回复
4楼
说的是疏散距离吧。。。
回复
5楼
谢谢楼主的分享
回复
6楼
商业综合楼一层,隔的一间间商铺,面积在100平米以下,门宽大于1.4米,一个门;
根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006 2.0.14 商业服务网点条文;应该是属于“商业服务网点。没有这个15m的要求。
2.0.14 商业服务网点
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
回复
7楼
没碰到过,留着预防,嘿嘿
回复
8楼
大道无情 发表于 2014-6-3 14:56 不知你这是多层还是高层, 建筑设计防火规范GB50016-2006 5.3.8 -2 你看下15M的要求,按你说的100平方以 …多层建筑,首层商铺,
回复
9楼
伯大哥 发表于 2014-6-6 09:38 商业综合楼一层,隔的一间间商铺,面积在100平米以下,门宽大于1.4米,一个门;根据《建筑设计防火规范》 …亲:如果按商业服务网点那条计算,最远点到安全出口的距离应该是多少呢,
回复
10楼
这个地方,看专家怎么理解哦,
回复
11楼
当时做万科项目也是提过这个问题,我们能给的答复就是 “ 按商业网点考虑,符合
相关规范” 因为已经施工完,没办法改图纸,就只能认它是商业网点了
回复
12楼
浙江这边是按22m控制的,如果底商内有内楼梯,内楼梯这部分按其梯段水平投影长度乘以1.5的系数进行累加。