在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢
在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦
请大家说说我们应该怎么做呢
2楼
你们有多少发电厂?在这些发电厂的发电机上装了哪些失磁保护?
“在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障”发生过多少次?你有什么感想?
回复
3楼
等待,学习
回复
4楼
1,你们的发电机容量多大?一般小型机组在失磁后需解列重新并网。
2,大型机组均有严格的运行规程,是否需在异步情况继续运行均有详细规定。且规程由地调批准。
3,关键查找失磁原因。
回复
5楼
偶发现 xjw2006网友发的帖子象灌水,每次都是把楼主的帖子引用后,加“学习”,不知向一楼学习什么?!
发电机失磁后会跑飞车,使发电机失步,迫使发电机解列,同时动力系统的超速保护动作。只能重新减速后加励磁,找同期并网。
回复
6楼
五楼错了。发电机允许在无激磁情况下运行。但是要做系统计算,并有相应的技术,组织措施。
回复
7楼
我们厂的为12MW发电机
我们用的是DAVR励磁柜一般是失励磁以后可以继续运行但时间不长就的解列,
请问各位高手有没有更好的办法了
回复
8楼
发电机能否异步运行取决于转子发热程度吧,还有系统无功是否有足够多一供给该异步运行的发电机
回复