高浓度农药废水,该怎么搞定?
yinc0417
yinc0417 Lv.4
2014年06月02日 20:52:50
来自于水处理
只看楼主

最近接触一个农药废水处理,需要加一个预处理,浓水含COD70000~80000,总磷4000~5000,其中有机磷1500左右,ph=2。各位高手们能给点意见。

最近接触一个农药废水处理,需要加一个预处理,浓水含COD70000~80000,总磷4000~5000,其中有机磷1500左右,ph=2。各位高手们能给点意见。
免费打赏
langzilangzi1314
2014年06月04日 10:10:17
12楼
hnsdyqz 发表于 2014-6-4 09:10 那么高的COD 用双氧水合适吗??实验室做下倒是合适,实际生产吗本人倒是怀疑,我估计用双氧水的代价都 …用双氧水主要是想用芬顿试剂进行去除COD,而不是调节PH的,为什么不合适啊?
回复
gaofs168
2014年06月04日 10:17:19
13楼
:):) 学习学习
回复
love中国
2014年06月04日 10:25:26
14楼
水量大不大啊?
回复
boilet
2014年06月04日 11:39:44
15楼
就你所说的含有很厚油脂的农药废水,环保.通上有人就觉得你的处理工艺是有待商酌的。 含有很厚的油脂是应该先除油以后再进行后续的处理工艺。含有大量的油脂,是比较难以进行混凝沉淀的。
回复
hnsdyqz
2014年06月05日 08:28:04
16楼
langzilangzi131 发表于 2014-6-4 10:10 用双氧水主要是想用芬顿试剂进行去除COD,而不是调节PH的,为什么不合适啊?根据我做过的工程,cod上万的话用fenton法的费用不是一般厂家能负担的起的,因为氧化1kg的cod需要多少kg双氧水大概有一个范围。主要是运行费用的问题,我们设计方案不仅要理论上可行,实际运行中也要让业主认可。
回复
东七方
2014年06月05日 08:59:58
17楼
这么高,量应该不是很大吧,小的话可以作为危废委托处置了
回复
xietian2008
2014年06月05日 09:45:37
18楼
个人认为采用絮凝剂处理成本相对较低,由于污水中漂浮油脂类物质在碱性条件下溶解,可以在处理前隔油处理。可以在实验室进行小试,即先撇除掉浮油,而后多取几个烧杯,每个烧杯加入废水,而后调整各个烧杯的PH值,例如第一个烧杯pH值是2,第二个是3,第三个是4,依次类推,而后投加聚铝或聚铁,絮凝剂可以多联系几家公司,有一些是专门给药厂提供的,因为现在絮凝剂相对来说质量不一,有的聚铝或聚铁含量有些少,有的絮凝剂多是低聚体,高聚体太少,所以有些絮凝剂处理工业废水可能没什么效果。絮凝处理好后可以采用水解酸化+SBR或CASS工艺,后序再加一个深度处理,水质要求不高可以上气浮或者砂滤,如果想回用可以上超滤+反渗透。希望对你有帮助。
回复
qq_1401092025077
2014年06月05日 11:51:05
19楼
水量不大的话,建议直接焚烧处理;
如果水量大,调节PH后BC比合适,可以用隔油+混凝气浮(调节ph)+初沉+生化处理(厌氧+SBR或者AAO)+二沉池
含油比较高的话,最好不要用膜处理,不然会堵得比较厉害
以上为个人建议,最好先确定下废水主要组分再确定方案
回复
yinc0417
2014年06月05日 15:38:52
20楼
zb8236 发表于 2014-6-3 08:41 浮油是否考虑气浮去除!!??先做个小试,沉淀还是气浮后续再选择,气浮可能性大
回复
yinc0417
2014年06月05日 15:47:20
21楼
yuweiok 发表于 2014-6-3 11:09 个人感觉,首先是要除油的,除掉油再谈除磷及COD的降解。那么厚的油不能直接加气浮,先经过隔油池隔油之后再 …水量40方一天,有机磷含量1500,必须要氧化成无机磷才能加药沉淀,做过几个实验,稀释成5倍再芬顿氧化,COD去掉大部分,因为后续的污水站稀释20倍,生化能力蛮强大,COD现在没想太多 有机物主要是一些脂类,有机溶剂,少量醛类 COD不太难去除是指什么方式?
回复

相关推荐

APP内打开