这个直螺纹套筒连接有问题吗?(图)接头太集中了吧。
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年06月02日 15:34:32
来自于建筑施工
只看楼主

免费打赏
wangjiyiok
2014年06月03日 14:24:17
12楼
看楼主的图片,这个位置好像比较特殊,梁很高,不知道是做什么用的,是不是下料的时候,从板标高起算的,结构接头在上返梁里面了,具体问题具体分析吧,楼主的上反梁很大,按道理说是应该从梁顶起算的,最好看看图,或者问问设计。
回复
tanhaifei98
2014年06月03日 20:56:43
13楼
接头不宜在箍筋加密区吧
回复
土木清风
2014年06月04日 21:17:47
14楼
50%可以的,下面的接头太低了,不合适
回复
酥饼梅子酒
2014年06月05日 09:09:06
15楼
看规范要求

回复
lucasjoy
2014年06月07日 22:45:53
16楼
错开距离目测够35D了 也不在一个截面 唯一的问题是 高度是不是处在加密区 需要量一下 图片看不出来
回复
tmhml654
2014年06月07日 23:57:52
17楼
不管你的接头等级,错开率是够的,
但不满足1、500mm 2、1/3Hn 3、Bcmax
回复
china361
2014年06月10日 11:48:55
18楼
有问题,接头率没问题,连接部位有问题
回复
设计小兵
2014年06月10日 14:28:46
19楼
梁钢筋绑扎中,还没沉梁吧
回复
王铜
2014年06月11日 07:58:32
20楼
是可以的。
回复
尘埃
2014年06月11日 09:32:41
21楼
就看觉得接头也太靠柱子根部了吧,应该高出板面500mm
回复