一梯三户,一户6KW考虑,2极断路器为40A 电表箱的3极断路器为32A这样画断路器极间保护是否符合要求
一梯三户,一户6KW考虑,2极断路器为40A 电表箱的3极断路器为32A
这样画断路器极间保护是否符合要求
2楼
分开关为40A的,那么根据根据保护梯度,应该稍大于分开关的电流值,看看你选的那个品牌,系列里大于40A的还有那个符合要求。
回复
3楼
菜鸟 求问 那个电流时怎么计算的?我为什么用公式计算的电流总是跟图纸标出计算的电流不一样。Ijs=Pjs/( 1.732*0.38*0.9)
回复
4楼
yx09090751 发表于 2014-6-9 16:36 菜鸟 求问 那个电流时怎么计算的?我为什么用公式计算的电流总是跟图纸标出计算的电流不一样。Ijs=Pjs/( 1. …这个公式是对的啊,计算出来约为30.39A啊,有什么问题?
回复
5楼
liqiongjoan 发表于 2014-6-10 14:26 这个公式是对的啊,计算出来约为30.39A啊,有什么问题?晕, 是计算过程中你更精确。我是刚碰着这个行业 的, 还有很多的问题都不懂。