关于接地体的问题
zy456132
zy456132 Lv.4
2014年05月30日 10:47:46
只看楼主

《雷规——2010》第4.3.6.5条规定:当土壤电阻率小于或等于800Ωm时,所包围的面积应大于或等于79m2,可不补加人工接地体。小弟理解为利用基础钢筋做接地体做的越密反而要加人工接地体。难以理解?

《雷规——2010》第4.3.6.5条规定:当土壤电阻率小于或等于800Ωm时,所包围的面积应大于或等于79m2,可不补加人工接地体。
小弟理解为利用基础钢筋做接地体做的越密反而要加人工接地体。难以理解?
fitman
2014年05月30日 14:35:52
2楼
这个包围面积是指总面积。对于建筑物基础来说是指最外边地梁所围的面积。也就是说在土壤电阻率满足要求时,建筑物的建基面积大于79平时就不用考虑加人工接地体了。
回复
zy456132
2014年05月30日 15:27:14
3楼
fitman 发表于 2014-5-30 14:35 这个包围面积是指总面积。对于建筑物基础来说是指最外边地梁所围的面积。也就是说在土壤电阻率满足要求时, …那江南地区基本上都不需要做人工接地体了。
回复
lingxuct
2014年05月30日 15:53:53
4楼
zy456132 发表于 2014-5-30 15:27 那江南地区基本上都不需要做人工接地体了。平原上的建筑是这样,因其地下水位高,土壤电阻率低,钢筋混泥土基础能保持一定的电导,避雷效果就可以了(接地电阻能满足防雷要求)。但在山顶上,高原地带是不行的。
回复
chunhuaxingxing
2014年05月30日 17:03:48
5楼
路过学习了。
回复
zy456132
2014年05月30日 17:06:04
6楼
ccc___ 发表于 2014-5-30 15:53 平原上的建筑是这样,因其地下水位高,土壤电阻率低,钢筋混泥土基础能保持一定的电导,避雷效果就可以了 …学习了,感谢
回复
ly3206090130
2014年05月30日 22:15:56
7楼
学习了,谢谢
回复
cof1679316937128
2023年03月20日 20:56:22
8楼
接地体的有效长度是按什么确定
回复