不明原因,消控中心总挨雷劈!!!
yu81269610
yu81269610 Lv.5
2014年05月29日 11:11:13
来自于防雷减灾
只看楼主

本小区内设置一座消控中心该消控中心设置在两座18层主楼之间的地下室内,属地下建筑。去年的一次雷雨天过后,消控中心的消防报警主机柜内主板全部烧毁,昨天晚上打雷后,又有8块主板被烧毁,另有煤气报警主机烧毁,而室内的监控电视墙都没事。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本小区内设置一座消控中心
该消控中心设置在两座18层主楼之间的地下室内,属地下建筑。
去年的一次雷雨天过后,消控中心的消防报警主机柜内主板全部烧毁,
昨天晚上打雷后,又有8块主板被烧毁,另有煤气报警主机烧毁,而室内的监控电视墙都没事。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
很纳闷,雷击也该击旁边的两座高层主楼啊,怎么会击中一个地下建筑呢,是不是由雷击导致的烧毁呢?
另一个疑惑是,如果是雷击,为什么一个房间里的其他设备没坏,单坏了报警柜呢
问题3,该房间如果没有做好接地,是否会引起雷击烧坏设备呢?要如何改造,避免日后继续遭雷击呢?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
跪求高人解答,谢谢谢谢
免费打赏
nirener
2014年06月05日 09:44:04
32楼
yueyue0319 发表于 2014-6-4 11:42 看看你们那里是不是有人整天装B,连累你们了!呵呵,纯属灌水,技术问题学习中!哥们儿,不带拉上我的啊!
回复
libin140
2014年06月05日 12:23:45
33楼
本帖最后由 libin140 于 2014-6-5 12:30 编辑

昨天晚上打雷后,又有8块主板被烧毁,另有煤气报警主机烧毁,而室内的监控电视墙都没事。

强电:一般设计院 监控与消防报警是各由一个双电源箱供电的,两个配电箱处spd是否有记录或动作痕迹?
弱电:如果是设置的探测器靠外墙或穿管与引线线钢筋有联结,会部分传导雷电流,建议弱电线路加装spd,主机柜进出线做个隔离安全栅,也会有一定保护作用。
回复
逸風
2014年06月05日 15:03:58
34楼
在看。。。。。。。。。。
回复
lube
2014年06月05日 15:43:00
35楼
没有浪涌保护吧
回复
hejin737
2014年06月05日 19:22:31
37楼
雷电波入侵?
回复
豫南先生
2014年06月06日 10:06:51
38楼
雷电流引起的,加上浪涌保护器吧
回复
fisher211
2014年06月06日 13:16:09
39楼
应该是雷电流入侵了
回复
lsc19590714
2014年06月07日 08:33:37
40楼
可能是雷电波入侵,顺导线入柜。查必要的防雷措施到位否?
回复
jinyue0319
2014年06月07日 13:33:17
41楼
nirener 发表于 2014-6-5 09:44 哥们儿,不带拉上我的啊!:lol你这楼最亮了,给你添点人气!
回复
qq_1400910043688
2014年06月07日 15:01:40
42楼
来学习滴 :victory::victory: