现在卫生间地坪地漏很少有排水,设置了地漏长时间不用容易导致水封干涸失效。大家做给排水设计的时候是如何考虑这个问题的呢?
现在卫生间地坪地漏很少有排水,设置了地漏长时间不用容易导致水封干涸失效。大家做给排水设计的时候是如何考虑这个问题的呢?
2楼
有水溅落的地方就需要
回复
3楼
设还是要设的,可以采用密闭地漏等等新产品的
回复
4楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
4.5.7(设计规定) 厕所、盥洗室等需经常从地面排水的房间,应设置地漏。
4.5.7(条文说明) 本次局部修订不强调在卫生间设地漏。在不经常从地面排水的场所设置地漏,地漏水封干涸丧失,易造成室内环境污染。住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水;公共建筑卫生间有专门清洁人员打扫,一般也不经常从地面排水。为消除卫生器具连接软管爆管的隐患,推荐采用不锈钢波纹连接管。
回复
5楼
看卫生间里面都有些什么东西!
设计和施工,施工与现实,这三者很多时候是脱节的!
回复
6楼
fangluyi2011 发表于 2014-5-29 09:17 设还是要设的,可以采用密闭地漏等等新产品的我观察过2种形式的,一个是重力自落形式,另一个是磁力自封形式。两种都有优缺点,重力自落形式的容易被头发等杂物卡死导致密封不严谨,磁力自封形式容易生锈。
回复
7楼
huangzhimin 发表于 2014-5-29 10:22 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)4.5.7(设计规定) 厕所、盥洗室等需经常从地 …发起这个讨论主题的原因就是因为在设计规范里看到了这一条。我是做施工的,并且自己是电气专业,所以对管道不了解,想投个石问个路,大家探讨探讨。
回复
8楼
攻城师55731 发表于 2014-5-29 17:28 看卫生间里面都有些什么东西!设计和施工,施工与现实,这三者很多时候是脱节的!我对这种现象深有体会,在实际使用过程中卫生间地坪地漏很少有水流入,维保期的时候管道工要定期给这些地漏灌水。
回复
9楼
顶呀顶~周六周六
回复
10楼
卫生间是坐式大便器的还是要设置地漏的
回复
11楼
chenxi107985556 发表于 2014-6-3 09:40 卫生间是坐式大便器的还是要设置地漏的是因为清洗坐实大便器需要用水冲洗吗?
回复