◆◆◆◆ 交流主题: 局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统? 交流 内容 : 某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。
交流主题:
局部改造的商业建筑如何设置火灾自动报警系统?
交流
内容
:
某项目为多层商业建筑,有1层地下室。本次改造为其中的第2层和第3层。其中,原有消防控制室和消防泵房不在本建筑单体内。按照新火规,改造项目需要按照新规范执行。
问题如下:
1、是否可以只在改造楼层按照新规范设置;
2、是否需要在各单体设置消防控制室;
3、如果利用原有消防控制室,则原消防控制室也需要验收,是否会导致需要整体全面改造;
4、同上一条,如果在单体内设置消防控制室,是否仅针对改造楼层设置?
5、消防泵房不在单体内,是否属于改造范围?新规范对消防泵的联动,尤其是消火栓泵的联动提出了新的要求,在本项目中如何实施?
(本周交流主题,由无影版主提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
42楼
1.若新改建的楼层有需要使用硬线的消防联动设备,则需将其引到消防控制室。这个消防控制室可以是原有的消防控制室,也可以在改造楼层所在建筑新建一个消防控制室(作为分消防控制室)。无论哪个方案,消防控制室必须为有人值守。
2.关于消火栓按钮,新规范只需加报警总线即可。
3.比较关键也是很实际的情况是,在新旧规范交接并且是旧楼改造之际,建议与行业主管单位沟通,以消防审核、验收单位意见为主。
以上仅供参考。
回复
43楼
1.可以治针对改造楼层。
2.尽量采用自然排烟,不带联动,即本单体可以不设消防控制室。
3.可利用原消控室。原设计设计了消防,点数增加应该不会太多,原消防系统应该有余量。
4.肯定只对改造楼层。否则的话,其它楼层不和你一家,还要因为你停业整顿?
5.消防泵不需要改造。而且改造部分尽量不增加新设备,那就是沿用老系统。称之为装修更合适些。
回复
44楼
