近日有客户退回来两个意大利DOSSENA漏电保护继电器,经理需要我检测下。 我为了提高工作效率, 直接给漏电保护继电器上220V交流电,没给连上漏电保护继电器。上电后漏电保护继电器的“Fault”灯常亮,“On”灯常亮,“Trip”灯常亮。尼玛,什么情况, 一上电,漏电保护就跳, 跟我想的不一样。以前玩国产的时候,只要接好线, 在按个"TEST",漏电保护继电器动作。小弟赶紧看了下说明书,原来它还带有自检功能, 一定要检测到零序电流互感器中的测量线圈和测试线圈电气之间的连接是否中断,以及是否短路,才开始正常的运行监测,这点不得不说老外就是考虑周全,不过国内的产品大多数都有这个功能,没什么好说的。看来还真不能偷懒,接好零序电流互感器后上电,发现漏电保护继电器中的“Fault”灯闪烁,“On”常亮,又有出现状况。说明书上又没有对这一情况说明,最后只能跟国外工程师沟通。问是什么原因造成的,国外回复:“The fault is flahsing because the “opening coil” is not connected. In case it is connected the fault led turns off automatically.” 翻译:故障灯闪烁是因为“开启线圈”没有连接,如果它是连接故障会自动关闭。

我看了半天,也是就是说“opening coil”没接 , 要是接了故障就会自动消失, 不懂“opening coil”是个啥意思,漏电保护继电器不就是出现漏电情况,监测到泄露电流超过保护动作值,继电器动作给个开关量信号么,怎么跟线圈有关系呢。
真是想不明白,只能在问老外, 他还很牛逼的说,怎么连“opening coil”都不知道了。算了, 哥们自己思考,搞了半天原来也就是说断路器上面的跳闸线圈没接,然后我用个中间继电器替代接上去,“Fault”灯不亮了,就一切都正常的,我想问问咱们国内的漏电保护器继电器有没有这个功能,以及这个是什么原理, 我现在还一直搞不明白,望高手解答。




免费打赏
beida_energy
2014年05月28日 12:44:04
2楼
咱们的也有!
就是智能断路器中的漏电断路器。
那个里面肯定有微处理器啦,当然,有了这个平台,该有的检测就可以有啦!
我们现在的都是普通的断路器,对于漏电断路器,就是电子式和电磁式,没有微处理器,所以就不能检测啦。
其实从控制的角度这个功能很容易实现的,只是要考虑成本的问题,不能都是智能的。
更何况,目前智能断路器还远远木有普及啊!
回复
yeekum
2014年05月30日 11:26:01
3楼
应该有两根线引出了,要短接或者要接个线图的
回复
bietong
2014年06月03日 10:20:33
4楼
yeekum 发表于 2014-5-30 11:26 应该有两根线引出了,要短接或者要接个线图的恩恩额,我琢磨应该也是如此的, 无管怎么样, 还是谢谢兄弟