如配电箱内有引向室外的回路,应装设I级实验浪涌保护器。审图意见!这个对吗?
如配电箱内有引向室外的回路,应装设I级实验浪涌保护器。
审图意见!这个对吗?
12楼
本帖最后由 fitman 于 2014-5-30 11:18 编辑
对于墙上彩灯用II级,根据雷规4.54。
至于路灯用I级,没有明确规定(可能我没找到),但考虑到他的情况是由LPZ0进入LPZ1,这点与电源进线是一样的,所以应用I级。
回复
13楼
这个和防雷分区有关吧,如果是跨越两栋楼的话,应该是在进线处要装设的,至于一级SPD,个人理解为PZ0到PZ1分区。看了版主的回答,发现我又偷师了:lol这种建筑物内与外的交换,个人认为还是设一个比较好。至于是哪一级SPD就不知道了:lol
回复
14楼
看了版主的回答,发现我又偷师
回复
15楼
反正是为了安全,我感觉装上就是啦!
总得来说是社会的进步,更多的关注用电安全。
就是贵点儿啦!
回复
16楼
审图的总工随着年龄的增大会越来越保守,搞技术保守点也没有坏处。
回复
17楼
感谢楼上诸位大神!设一个就设一个!!!!
回复
18楼
如果是由主楼配电总箱出回路到另一栋建筑配电箱的话,是要设置浪涌的,比主楼低一级就OK了。
回复
19楼
如果是这样,可以不装设,在下一级受电箱装设就可以了。
审图的提出来,加一个就加一个呗,加了也不坏事,
这种不违反原则的技术妥协,和技术无关,和政治有关,~~
回复
20楼
如果是引导其他建筑物或者建筑外景观照明,提的正确。
回复
21楼
防雷现在是小区的验收必提的
回复