审图意见每次都提这个!对吗?
rk5707
rk5707 Lv.15
2014年05月28日 10:32:13
只看楼主

如配电箱内有引向室外的回路,应装设I级实验浪涌保护器。审图意见!这个对吗?

如配电箱内有引向室外的回路,应装设I级实验浪涌保护器。 审图意见!这个对吗?
免费打赏
建筑电气
2014年05月28日 10:40:35
2楼
不懂 帮顶
回复
电气交流
2014年05月28日 11:00:26
3楼
设置SPD是可以的,至于级别还有待考虑。
回复
fitman
2014年05月28日 11:07:13
4楼
看到了一定提,但没看到的也有。引出线如果是附在建筑物外墙的,用II级。
回复
电气交流
2014年05月28日 11:09:00
5楼
刚才看了一下雷规,是针对建筑物的总(受电)配电箱,确实要按照1类来选择。
楼主应该是说馈出的配电箱需要装设与否,我觉得安装更好,如果没有装,
就有受电处建筑物的配电箱来设置SPD。
回复
rk5707
2014年05月28日 11:15:17
6楼
fitman 发表于 2014-5-28 11:07 看到了一定提,但没看到的也有。引出线如果是附在建筑物外墙的,用II级。一级配电柜安装了1级SPD。二级配电柜和一级配电柜在一个配电室。二级配电柜有向室外配电的回路 有路灯 还有潜油泵。
回复
rk5707
2014年05月28日 11:16:30
7楼
电气交流 发表于 2014-5-28 11:09 刚才看了一下雷规,是针对建筑物的总(受电)配电箱,确实要按照1类来选择。楼主应该是说馈出的配电箱需要 …总进线柜已经安装了1级SPD了!
回复
fitman
2014年05月28日 11:24:17
8楼
如果外接线路(非总进线)会受到直击雷的影响(象路灯),还是要装I级的。如果是外墙的灯、顶楼的风机等,就用II级。
回复
电气交流
2014年05月28日 11:26:27
9楼
rk5707 发表于 2014-5-28 11:16 总进线柜已经安装了1级SPD了!如果是这样,可以不装设,在下一级受电箱装设就可以了。审图的提出来,加一个就加一个呗,加了也不坏事,这种不违反原则的技术妥协,和技术无关,和政治有关,~~
回复
rk5707
2014年05月28日 11:27:23
10楼
fitman 发表于 2014-5-28 11:24 如果外接线路(非总进线)会受到直击雷的影响(象路灯),还是要装I级的。如果是外墙的灯、顶楼的风机等,就 …谢谢版主,这个有规范规定吗?我昨天翻了一天也没有找到相关规定:L
回复
asdf080721
2014年05月28日 11:42:44
11楼
加一个就加一个呗,加了也不坏事,
回复

相关推荐

APP内打开