一打雷空开就跳,过一会又正常了
litao010306
2014年05月28日 10:17:41
只看楼主

我家农村五楼砖房,一到雷雨天,特别是打雷的时候,空气开关就会跳闸。跳闸后过一会,又能送上,并正常使用,这什么原因呢?有啥办法啊?

我家农村五楼砖房,一到雷雨天,特别是打雷的时候,空气开关就会跳闸。跳闸后过一会,又能送上,并正常使用,这什么原因呢?有啥办法啊?
免费打赏
litao010306
2014年05月28日 10:23:51
2楼
沙发自己坐:$
回复
beida_energy
2014年05月28日 12:32:16
3楼
多半是雷电波对漏电断路器的干扰造成的。换一个试试。不行,也就这么样啦。
回复
litao010306
2014年05月30日 09:20:02
4楼
beida_energy 发表于 2014-5-28 12:32 多半是雷电波对漏电断路器的干扰造成的。换一个试试。不行,也就这么样啦。:Q别家怎么不会啊
回复
beida_energy
2014年05月30日 09:25:28
5楼
litao010306 发表于 2014-5-30 09:20 别家怎么不会啊你自己找找原因啊!首先,根据你的叙述,肯定跟雷电有关!而且,雷电对这种电流型漏电断路器肯定是有干扰的!因为其电路比较简单,所以在控制上它无法分辨这个信号是漏电了,还是雷电啦!要不你买个其他品牌的试试?因为你在跟前,对情况最为了解,所以还得靠你自己。你如果找到了原因,对你来说就是有效积累!
回复
开心老爸
2014年05月30日 09:36:18
6楼
你这个配电箱有没有浪涌保护器?
回复
litao010306
2014年06月03日 08:37:59
7楼
开心老爸 发表于 2014-5-30 09:36 你这个配电箱有没有浪涌保护器?没,一般的家用,进户线通过断路器进来还有个电表,然后就啥都没有了
回复
开心老爸
2014年06月03日 12:21:33
8楼
呵呵,五层的砖房,土豪哦
你接闪带(就是避雷带)装了吗?估计你没装
回复
fancytaotao
2014年06月05日 14:30:00
9楼
第一没有接地,建筑有雷电感应,线路产生剩余电流,第二断路器肯定采用了LCD,所以就会跳闸。解决方法:增加电涌保护器,增加人工接地,增加总等电位箱。