在一个15立方米左右的水箱中,水箱是分成了6等份。想要水温控制在15度左右(热天),要用多大压缩机?如图
在一个15立方米左右的水箱中,水箱是分成了6等份。想要水温控制在15度左右(热天),要用多大压缩机?如图
2楼
个人见解;
1;要算出水系统的耗冷量 xKW/每小时。
2;水箱的保温效果,环境的自然损耗冷量。
可根据以上数据选择匹配的制冷系统。
回复
3楼
首先是有没有限时要求,比如说一开始水温高的时候,需要多长时间内把温度降低到15度。
然后是你这个方案不是很合适,系统匹配很难,温度不均匀,结构麻烦。
为什么不考虑用一个冷水机组加水泵?
回复
4楼
灰衣如故 发表于 2014-5-28 16:36 首先是有没有限时要求,比如说一开始水温高的时候,需要多长时间内把温度降低到15度。然后是你这个方案不 …时间在一到两个小时左右,开始的水温大概在20到25度。水箱外体是隔热的但不是很好,中间是单层等间距的铝隔板。因为水是隔离的而且水不是很净,冷水机不是很好做。
回复
5楼
1个小时降温,4.2(kJ/(kg*℃))*15吨*1000(kg/吨)*(25-15)℃/3600秒=175kW。2个小时再除以2。
水箱内部最好保持水的流动或者震荡。
回复
6楼
能否给个具体方案,水箱是在车上的,移动的,要用发电机的。谢谢!