急!难!关于室外消火栓代替消防取水口的问题
dong929312065
2014年05月27日 23:29:55
只看楼主

本帖最后由 dong929312065 于 2014-5-27 23:29 编辑 请各位高手指教!刚接手一个成都厂区项目,整个厂区约6万平方米,内含有多层厂房和办公楼等建筑。室外消防水量需25L/s,2个市政接口为DN100和DN150,故考虑将室外消防水量与室内消防水量共同存于消防水池内,室外设两条消防环管供厂区内室外消防使用(一条为市政供水环网DN150接至厂区内各室外消火栓,另一条为从消防水池底接出DN400消防管埋地接至各室外消防取水口)。现存在一个问题,经计算得消防水池内最高水位为地坪以上3.75m,水池底标高为-4m,从水池接至室外消防取水口的DN400管底标高约-3.8m。若按此设计则会造成当水池内充水水位高于地坪以上时,室外消防取水口就会有水溢出流至室外地面,水池内无法储存足够的消防用水。

本帖最后由 dong929312065 于 2014-5-27 23:29 编辑

请各位高手指教!刚接手一个成都厂区项目,整个厂区约6万平方米,内含有多层厂房和办公楼等建筑。请问 1)能否将室外消防取水口改为室外消火栓,且挂牌说明”接自消防水池,仅供某某建筑室外消防使用“,若按照如此想法还需考虑其他要求? 2)若依然设置消防取水口,是否有方法避免以上提到的问题。3)根据规范要求,室外消防用水量需25L/s,是否可认为每处室外消防取水口位置均需满足供水量大于等于25L/s,若室外消火栓代替消防取水口是否在该处需并列设置两个室外消火栓供消防车使用?
zll52220
2014年05月28日 09:33:18
2楼
很好的资料 谢谢分享!!
回复
qq_1401260071914
2014年05月28日 15:04:39
3楼
这个要看具体最不利点的水量要求,不能仅看某一方面
回复
qq_1403248324019
2014年06月23日 16:45:59
4楼
看得有点糊涂。
市政有两路进水,首先看市政压力多少?市政压力如果满足,你两路进水就可以了,还搞什么消防水池啊?
回复
gs2001
2014年06月23日 18:23:31
5楼
没有明确厂区生产和生活用水量的多少,你的DN150市政供水环网应该无法满足规范的室外消防的要求,那么单独铺设室外消防加压管网就显得很有必要,但是管径明显偏大。消防车取水完全可以采用室外消火栓来作为取水水源。
回复
李工在线
2014年06月23日 20:07:43
6楼
帮楼主顶一下吧
回复
尼亚
2014年06月24日 09:02:42
7楼
同学,你把消防用水量理解错了,好好看看规范吧。决定需不需要水池和额外取水增压设备的,除了考虑水源供水可靠性外,最重要的依据是市政已有给水压力是否能满足最不利点最后一个消火栓出口压力的要求。
回复
老西方
2014年06月30日 12:01:57
8楼

很好的资料 谢谢分享!!
回复
青风细雨
2014年06月30日 12:42:41
9楼
路过踩一下,感觉被楼主弄糊涂了
回复
lijz1027
2014年06月30日 12:57:53
10楼
很好的资料 谢谢分享!!
回复
lijz1027
2014年06月30日 13:10:58
11楼
消防车直接从市政管接水啊。