阳台地漏或者空调地漏弯头是否必须带检查口?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年05月26日 21:39:31
只看楼主

请问与阳台上的地漏或者空调排水的地漏连接的弯头 是否必须采用带检查口的那种弯头,规范有强制要求吗?

请问与阳台上的地漏或者空调排水的地漏连接的弯头 是否必须采用带检查口的那种弯头,规范有强制要求吗?

Image2_35.jpg

免费打赏
aa1224175723
2014年05月29日 18:26:52
12楼
我是来赚土木币的:lol
回复
xyzpilot
2014年05月30日 14:16:45
13楼
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 14:18 编辑

各位不要光赚土木币 也帮忙解答一下撒 现场图片如附件照片 一个地漏是阳台 一个地漏是空调地漏
回复
liu8661497
2017年05月27日 09:28:18
14楼
期待高手的解答
回复
liu8661497
2017年05月31日 07:54:41
15楼
期待高手的解答啊
回复
liu8661497
2017年06月07日 07:31:41
16楼
楼上回答的已经到位了,经验的总结积累,最终还是楼上说的是常规做法
回复
虎梦
2017年06月07日 09:35:44
17楼
空调台板雨水地漏一般排水为空调冷凝水及部分雨水,水质较干净,一般不会堵,后期检修比较困难故可以不设。阳台地漏主要看排水为3种,部分雨水、阳台清洗污水、洗衣机。如只排雨水可以不设,其余两种建议用带检弯头。普通弯头和带检弯头价格相差不大,一般工地都是直接全部使用带检弯头。